Полная версия этой страницы:
Проблема с Mitsubishi Sc-lgw
Доброе время суток, господа специалисты. Прошу вашей консультации по одному вопросу.
Имеем 3 LON-шлюза SC-LGW, которые прекрасно работали одно время. В один непрекрасный момент 1 из шлюзов начал вываливать эрроры при опросе орс-сервером (ни программная, ни аппаратная конфигурация не менялась).
Есть такой момент: если зайти в NL220 и создать новый node 2 работающих шлюза при нажатии на кнопку service pin передают свои адреса, а проблемный нет. Световая индикация на проблемном шлюзе никак не отличается от работающих. Что можно попробовать сделать в подобной ситуации?
Обесточить, вынуть батарейку, подержать некоторое время, восстановить - снова попробовать.
Если не помогло, пробуйте NodeUtil достучаться/содрать с рабочих ПО и залить в нерабочий
Цитата(Chabol @ 26.7.2014, 1:32)
Обесточить, вынуть батарейку, подержать некоторое время, восстановить - снова попробовать.
Если не помогло, пробуйте NodeUtil достучаться/содрать с рабочих ПО и залить в нерабочий
Спасибо за советы.
Батарейку откинул - проверю, но судя по скрину не помогло.
Можете что-то подсказать по ошибке сетевого драйвера на скрине? Поможет NodeUtil при таком раскладе или другое решение должно быть?
У меня закралось подозрение, что проблема все-таки аппратная. Ниже скрин загрузки рабочей LGW и выделенный в нём кусок сильно отличается от моего предыдущего скрина.
Теперь надо выяснить что такое xlonpci и можно ли его где-нибудь достать...
короче похоже мне нужен
LonTalk Adapter for PC/104 bus
веду монолог сам с собой)))
LonTalk Adapter for PC/104 bus мне не нужен. взял данную плату с живой ЛГВ и она тоже не заработала (хотя плата с мертвой лгв заработала в живой). толи беда с материнкой, толи с драйверами.
какие мысли?
драйвера нашел, а вот как их туда внедрить? кто-нибудь знает логин/пароль рутовые?
Коллега. Ничего не знаю по данным шлюзам, но поучавствую, чтоб разбавить монолог. =)))
А нет поддержки у Mitsubishi вообще?
Цитата
А нет поддержки у Mitsubishi вообще?
и мне интересно..
2-leszkin
Добрый день . Хотелось бы узнать получилось у Вас решить описанную проблему со шлюзом? Дело в том что столкнулся с похожей бедой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДа и кто нибудь знает логин и пароль по умолчанию ?
Цитата(fiikri @ 25.5.2015, 8:46)
2-leszkin
Добрый день . Хотелось бы узнать получилось у Вас решить описанную проблему со шлюзом? Дело в том что столкнулся с похожей бедой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДа и кто нибудь знает логин и пароль по умолчанию ?
ничего не вышло. шлюз так и лежит мертвым грузом. тех.поддержка митсу не ответила ни с русскоязычного фитбека, ни с англоязычного. обращались к региональному оф.диллеру - тоже тишина.
2-leszkin
Печально. Что у них такая тех поддержка.
А есть доступ к таким рабочим шлюзам? Я хочу попробовать пере залить софт с рабочего ?
И так у меня есть кое какие изменения в ситуации.
1- мне ответил супорт Митсубиши. И перенаправил к дистребъютеру в Москве www.beaufort.ru
Печально то что beaufort не как не реагирует на письма.
2 - Методом проб вычислил что у этого шлюза IP 192.168.0.110 и что по инструкции он имеет Веб интерфейс.
Но при попытки у нему подключиться выяснилось что он не доступен. Теперь понятно что в среде Линукс не стартует сам сервис LON Gateway. Сейчас работаю над тем чтобы войти в систему. Или как то получить права Рут.
fiikri, я не в МСК - так что с доступ к рабочей железяке для тебя будет затруднителен
про веб-морду интересно. попробую.
Всем доброго дня.
О общем. Мне удалось озадачить инженеров компании производитель.
Они точно не могут сказать с чем связан этот глюк с аппаратной частью или программой.
Предлогают выслать железку к ним для диагностики. Но на прямую не общаются только через представителя в МСК компанию Beaufort. Пока веду переписку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.