Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: свеча для сжигания остатков газа в ёмкостях для СУГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
gazovik-lpg
Уважаемые формучане помогите.
Ситуация такая: для установки которая работает на двух ёмкостях СУГ объёмом 2,7 М3 необходимо предусмотреть возможность проведения освидетельствование ёмкостей непосредственно на месте, для этого согласно ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, необходимо установить свечу для сжигания остаточного газа из ёмкостей, вот вопрос кто-нибудь сталкивался с этим? если да то опишите пожалуйста что из себя представляла эта свеча? использование факельной установки в данном случае не совсем рационально так как ёмкости маленькие.
Первый раз такая задача стоит и не приложу ума как это воплотить в жизнь.
Лыткин
Цитата(gazovik-lpg @ 24.7.2014, 14:03) *
Уважаемые формучане помогите.
Ситуация такая: для установки которая работает на двух ёмкостях СУГ объёмом 2,7 М3 необходимо предусмотреть возможность проведения освидетельствование ёмкостей непосредственно на месте, для этого согласно ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, необходимо установить свечу для сжигания остаточного газа из ёмкостей, вот вопрос кто-нибудь сталкивался с этим? если да то опишите пожалуйста что из себя представляла эта свеча? использование факельной установки в данном случае не совсем рационально так как ёмкости маленькие.
Первый раз такая задача стоит и не приложу ума как это воплотить в жизнь.

"Овчинка не стоит выделки". Свечу необходимо относить от ёмкостей, делать под неё ферму, ставить огнепреградитель и т.д. Обычно ёмкость открывают и проветривают (нагнетают в неё воздух) осевым вентилятором, т.к. СУГ тяжелее воздуха. Окончание проветривания по газоанализатору. Меры безопасности как в колодцах.
T-rex
Цитата(Лыткин @ 25.7.2014, 8:35) *
"Овчинка не стоит выделки".

Как убедить эксперта. Ему финансы заказчика до фени
Лыткин
Цитата(T-rex @ 25.7.2014, 10:48) *
Как убедить эксперта. Ему финансы заказчика до фени

Кто вам сказал, что эксперт будет требовать сжигание остатков? Это запрещено СП.
gazovik-lpg
Цитата(Лыткин @ 25.7.2014, 12:21) *
Кто вам сказал, что эксперт будет требовать сжигание остатков? Это запрещено СП.


А в каком СП это чётко прописано? потому что по ПБ это прописано чётко, что остатки нужно сжечь.

СУГ вытеснять воздухом нальзя, его нужно вытеснять инертным газом, но это опять же относится к трубопроводам, а у нас проблема как раз с ёмкостями. Я понимаю что ёмкости можно отвезти на спец полигон и там провести все необходимые процедуры, но у нас топливо резервное и ни как нельзя этого делать, но необходимо предусмотреть возможность освидетельствования на месте.

СУГ вытеснять воздухом нельзя, его нужно вытеснять инертным газом, но это опять же относится к трубопроводам, а у нас проблема как раз с ёмкостями. Я понимаю что ёмкости можно отвезти на спец полигон и там провести все необходимые процедуры, но у нас топливо резервное и ни как нельзя этого делать, а необходимо предусмотреть возможность освидетельствования на месте.
99887766
Цитата(gazovik-lpg @ 25.7.2014, 13:32) *
СУГ вытеснять воздухом нельзя, его нужно вытеснять инертным газом...


Воздух на 75% состоит из азота. Азот инертный газ.
А по поводу можно-нельзя процитирую:
ПБ 03-110-96 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКЛАДОВ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
6.25. «Для каждого резервуара необходимо предусматривать установку отсечной арматуры с автоматическим и (или) дистанционным управлением на трубопроводах, связанных с технологической системой, возможность ремонта и проверки состояния отсечной арматуры на действующем резервуаре, освобождения и разогрева резервуара перед ремонтом, продувки резервуара инертным газом с целью удаления СУГ и воздухом перед ремонтом, продувки азотом и продуктом при вводе в эксплуатацию, подвода и отвода воды при гидравлическом испытании, отвода, сбора и утилизации продукта из обвалования при аварийной ситуации, а также аварийный отвод технологической среды из резервуара.»
gazovik-lpg
[quote name='99887766' date='25.7.2014, 12:52' post='1039710']
Воздух на 75% состоит из азота. Азот инертный газ.
А по поводу можно-нельзя процитирую:
ПБ 03-110-96 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКЛАДОВ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
6.25. «Для каждого резервуара необходимо предусматривать установку отсечной арматуры с автоматическим и (или) дистанционным управлением на трубопроводах, связанных с технологической системой, возможность ремонта и проверки состояния отсечной арматуры на действующем резервуаре, освобождения и разогрева резервуара перед ремонтом, продувки резервуара инертным газом с целью удаления СУГ и воздухом перед ремонтом, продувки азотом и продуктом при вводе в эксплуатацию, подвода и отвода воды при гидравлическом испытании, отвода, сбора и утилизации продукта из обвалования при аварийной ситуации, а также аварийный отвод технологической среды из резервуара.»
[/quot8.2. Освобождение резервуаров сбросом газа через свечу в атмосферу не допускается.

Выжигание остатков паровой фазы должно производиться на «свече», диаметром не менее 20 мм, высотой 3 м, установленной на расстоянии 15 м от границы резервуарной установки с наклоном 50° к горизонту.

Заполнение резервуара водой должно начинаться при погасании пламени на «свече» до 20 - 30 см.

Сжигание вытесняемой водой паровой фазы должно продолжаться до погасания пламени.

Подача воды прекращается при полном наполнении резервуара.
А это цитата из ПБ 12-609-03

[quote name='99887766' date='25.7.2014, 12:52' post='1039710']
Воздух на 75% состоит из азота. Азот инертный газ.
А по поводу можно-нельзя процитирую:
ПБ 03-110-96 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКЛАДОВ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
6.25. «Для каждого резервуара необходимо предусматривать установку отсечной арматуры с автоматическим и (или) дистанционным управлением на трубопроводах, связанных с технологической системой, возможность ремонта и проверки состояния отсечной арматуры на действующем резервуаре, освобождения и разогрева резервуара перед ремонтом, продувки резервуара инертным газом с целью удаления СУГ и воздухом перед ремонтом, продувки азотом и продуктом при вводе в эксплуатацию, подвода и отвода воды при гидравлическом испытании, отвода, сбора и утилизации продукта из обвалования при аварийной ситуации, а также аварийный отвод технологической среды из резервуара.»
[/quot8.2. Освобождение резервуаров сбросом газа через свечу в атмосферу не допускается.

Выжигание остатков паровой фазы должно производиться на «свече», диаметром не менее 20 мм, высотой 3 м, установленной на расстоянии 15 м от границы резервуарной установки с наклоном 50° к горизонту.

Заполнение резервуара водой должно начинаться при погасании пламени на «свече» до 20 - 30 см.

Сжигание вытесняемой водой паровой фазы должно продолжаться до погасания пламени.

Подача воды прекращается при полном наполнении резервуара.
А это цитата из ПБ 12-609-03 п. 8.2.

Извиняюсь за засорение эфира, почему то при редактировании по два сообщения получается
T-rex
Цитата(gazovik-lpg @ 24.7.2014, 14:03) *
согласно ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, необходимо установить свечу для сжигания остаточного газа из ёмкостей

Если у Вас есть месяц - то можно потерпеть. Указанный документ утрачивает силу 25.08.14. Наверное уже есть заменяющий документ - погладите, осталось ли это требование
gazovik-lpg
Времени к сожалению нету у нас)
gazovik-lpg
Мы разработали, если конечно это можно отнести к разработке, свечу для сжигания суг с минимальными затратами, но пока это дело не прошло все инстанции, если будут вопросы подобные, пишите.
maximys99
Цитата(gazovik-lpg @ 24.7.2014, 14:03) *
Уважаемые формучане помогите.
Ситуация такая: для установки которая работает на двух ёмкостях СУГ объёмом 2,7 М3 необходимо предусмотреть возможность проведения освидетельствование ёмкостей непосредственно на месте, для этого согласно ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, необходимо установить свечу для сжигания остаточного газа из ёмкостей, вот вопрос кто-нибудь сталкивался с этим? если да то опишите пожалуйста что из себя представляла эта свеча? использование факельной установки в данном случае не совсем рационально так как ёмкости маленькие.
Первый раз такая задача стоит и не приложу ума как это воплотить в жизнь.

Во-первых, остатки СУГ из резервуара "отбираются" в а/цистерну.
Ставить "свечу" у емкостей только лишь для использования при ТО (1 раз в 10 лет) - идиотизм.
У эксплуатационной организации на этот случай есть переносные - так эксперту и скажите. Это требования эксплуатационные, а не нормы проектирования.
gazovik-lpg
Идиотизм не идиотизм а надо))) в некоторых случаях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.