Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоход в котельной (200 кВт)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
john doe
Добрый день, коллеги!

Столкнулся с такой проблемой. Выполняем проект газоснабжения производственной площадки. Заказчик хотел установить один котел CTC 200 кВт. Но из-за того, что рядом располагается весьма высокое здание, то пришлось бы строить не менее высокую дымовую трубу, чего заказчик делать не хочет по причине высокой её стоимости. Возник вопрос - можно ли заменить этот котел на два по 100 кВт, но с коаксиальным дымоходом? Полазил по НТД - никакой конкретики не нашёл. Согласно новому СП 89.13330.2012 наше помещение вообще не попадает под определение "котельной", т.к. тепловая мощность до 360 кВт. СП 41-104-2000 дублирует требования из старого СНиПа II-35-76 и в общем-то на него и ссылается. Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией - возможностью применения коаксиальных дымоходов для газоснабжения производственных зданий. И вообще эту "котельную" как тогда можно обозвать и под какие требования она попадает?
Лыткин
Цитата(john doe @ 23.7.2014, 20:49) *
Добрый день, коллеги!

Столкнулся с такой проблемой. Выполняем проект газоснабжения производственной площадки. Заказчик хотел установить один котел CTC 200 кВт. Но из-за того, что рядом располагается весьма высокое здание, то пришлось бы строить не менее высокую дымовую трубу, чего заказчик делать не хочет по причине высокой её стоимости. Возник вопрос - можно ли заменить этот котел на два по 100 кВт, но с коаксиальным дымоходом? Полазил по НТД - никакой конкретики не нашёл. Согласно новому СП 89.13330.2012 наше помещение вообще не попадает под определение "котельной", т.к. тепловая мощность до 360 кВт. СП 41-104-2000 дублирует требования из старого СНиПа II-35-76 и в общем-то на него и ссылается. Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией - возможностью применения коаксиальных дымоходов для газоснабжения производственных зданий. И вообще эту "котельную" как тогда можно обозвать и под какие требования она попадает?

Вопрос в том, чтобы дымовые газы не попали кому-нибудь в форточку. Проводите прямую от ближайшего (или самого высокого) здания под углом 45 гр. в сторону котельной, труба должна быть выше этой прямой (т. наз. "ветровой подпор").
shadow
Назовите теплогенераторной. Размещайте согласно СП 60.13330.12. Строить для такого "котелка" трубу 30м конечно бред, а если у вас "котелок" с открытой камерой сгорания, то даже противопоказано.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.