lotus5
Имеется улица (деревня) с жилыми домами.Необходимо рассчитать на каждом участке расход газа.Как правильно считать расход на участках по первому или второму способу?

По 1 способу расход считается как сумма расходов, полученных на предыдущих участках +расход раза на данном участке/2.

По 2 способу считается как расход газа, при количестве домов на предыдущих участках, т.е. находится расход газа для 12 домов (в примере) соответственно к/т одновременности для 12 домов, +
расход раза на данном участке/2.
Леха 83
Оба не верные. Объясните откуда число взялось расхода газа на котел? 1,87? Расход газа котлом если 2,8 и коэф. 0,85. Что за расчетный расход газа? Как получилось данное число в первой строке таблицы?
XPOM
1. Определена марка и модель котла? Неужели котел чисто отопительный? Прям вот в деревенском доме с газовым котлом ГВС обеспечивается дровяной баней что ли?)))
2. Коэффициент 0,85 принимается при работе котла в отопительном режиме или для котлов со встроенным бойлером. Если котел двухконтурный с битермическим теплообменником, то основное газопотребление у него будет в режиме ГВС. Соответственно, считать такой котел нужно по табл.5, столбец для "ПГ-4+газовый проточный водонагреватель" а не тупо умножать на кол-во и коэффициент. Потому что котел не работает одновременно на ГВС и отопление.
3. Для расчета диаметра газопровода на вводе в зону газоснабжения учитывается ОБЩЕЕ количество групп газопотребляющего оборудования, т.е. на все жилые дома. Соответственно, к-т одновременности принимается по ОБЩЕМУ числу жилых домов. Также не забывайте пересчитывать расход газа после ответвлений от распределительного газопровода: коллекторы нахрен никому не нужны!
4. Диаметры ответвлений от распределительного газопровода (т.е. диаметры газопроводов-вводов) определяются из расчета на ОБЩЕЕ количество групп газопотребляющего оборудования, обслуживаемое этим газопроводом-вводом.
5. Диаметры вводных газопроводов и внутренних газопроводов определяются либо по фактическим диаметрам газоиспользующего (ну ясен пень, если у котла на входе Ду20, вы не потащите к нему полдюймовую трубу!), либо из расчета максимального расхода газа группой приборов с учетом к-та одновременности.

В общем смысле, выходит так, что от источника до потребителя в произведении расхода на коэффициент значение расхода снижается, а коэффициента повышается.
Надеюсь, популярно объяснил.

P.S. Четко помните, что НЕЛЬЗЯ складывать расходы газа котлом на ГВС и на отопление! Некий проектный институт по сей день считает таким образом, завышая диаметры труб и расходы раза в три, как минимум. Экспертиза довольна по принципу "больше - не меньше!", проектировщики спят спокойно по ночам, а заказчик плачет этими самыми ночами, понимая, что закапывает в землю денег в разы больше, чем надо... Думается мне, когда деньги кончатся, пойдут проектировщиков будить)))
chp6
То что основная нагрузка двухконтурного котла идёт на горячую воду - понятно. Но экспертиза не примет коэффициент одновременности для котла как для водонагревателя. Пока не будет конкретной нормы где было бы прописано как принимать коэффициент одновременности для двухконтурного котла - эксперты всё равно будут требовать применять коэффициент 0,85.
XPOM
Цитата(chp6 @ 18.7.2014, 10:11) *
...экспертиза не примет коэффициент одновременности для котла как для водонагревателя.

biggrin.gif Уважаемый, эти устройства с настенным монтажом и ЖК-дисплеем котлами-то названы по недоразумению! Это такие...затюнингованные газовые колонки!)))))) И в сути своей они и есть водонагреватель!)))))

Кроме хумора: в органах экспертизы не дебилы сидят, уж поверьте.
ork
Цитата(XPOM @ 18.7.2014, 9:32) *
5. Диаметры вводных газопроводов и внутренних газопроводов определяются либо по фактическим диаметрам газоиспользующего (ну ясен пень, если у котла на входе Ду20, вы не потащите к нему полдюймовую трубу!)


В корне не согласен с этим утверждением. Диаметр внутреннего газопровода определяется гидравлическим расчетом, с учетом обеспечения достаточного давления у газоиспользующего оборудования. И не вкоем случае не патрубком котла.
Тема применения коэф-та неоднократно обсуждалась к однозначному решению так и не пришли. Теореически вы правы что коэффициент одновременности 0,85 для двухконтурных котлов не совсем корректно применять. Но считать двухконтурный котел водонагревателем тоже не верно.
Все выши измышления сплошная демагогия, разработайте методику расчета для современного оборудования утвердите ее, на крайний случай выпустите СТО.
А пока не смущайте молодеж своими измышлениями.