У нас был такой случай на небольшой котельной: для работы в зимнем режиме было установлено два котла, но по факту всегда работал только один, второй был резервный. И счетчик мог посчитать расход только одного котла.
Мы очень подробно расписали работу котельно, нагрузки, расходы и т.д. и несколько раз повторили, что второй котел резервный. Эксперт сначала не очень хотел такое принимать, а потом попросил предоставить нас гарантийное письмо.
Вот выдержка: "В случае работы газоиспользующего оборудования
ниже минимальной границы измерения счетчика газа RVG ........... с диапазоном измерения от ...... м3/час до ...... м3/час, предприятие ............. гарантирует принимать к учету объем потребленного газа по нижней границе диапазона измерения счетчика газа с учетом времени работы счетчика вне диапазона измерения. В случае работы газоиспользующего оборудования
выше максимальной границы измерения счетчика газа ....... предприятие ......... гарантирует принимать к учету объем потребленного газа
по мощности всего неопломбированного газопотребляющего оборудования и времени работы счетчика вне диапазона измерения, а также немедленно принять меры к обеспечению отбора газа в пределах проектных диапазонов газопотребления или произвести реконструкцию существующего узла учёта газа."
Воть.....но это как видите не частное лицо. Но может поможет