Sihaya
В чем принципиальное отличие использования эл-маг. клапана на вводе газопровода 220 и 24 В
AtomAltay
Цитата(Sihaya @ 16.7.2014, 15:23) *
В чем принципиальное отличие использования эл-маг. клапана на вводе газопровода 220 и 24 В


Конструктивно они одинаковые разница только в соленоиде 24 или 220 в что вам поставить стоит плясать от системы контроля загазованности (управляющие 24 или 220 в)
А самое важное КАКАЯ КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ВIa или BIIа (требования к оборудованию разные)
Sihaya
Цитата(AtomAltay @ 16.7.2014, 18:08) *
А самое важное КАКАЯ КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ВIa или BIIа (требования к оборудованию разные)


Можно по подробнее, допустим категория ВIa
AtomAltay

Вот классификация. А почему вы решили что у вас BIa ?

зоны класса В-1 – расположены в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы;
зоны класса В-1а – расположены в помещениях, в которых взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются при нормальной эксплуатации, а только в результате аварий или неисправностей;
зоны класса В-1б – аналогичны В-1а, но отличаются от них тем, что при авариях горючие газы обладают высоким нижним пределом воспламенения (15% и выше), а также при опасных концентрациях резким запахом. В этот класс входят зоны лабораторных и других помещений, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в малых концентрациях, недостаточных для создания взрывоопасной смеси и где работа производится без применения открытого пламени. Зоны не относятся к взрывоопасным, если работы с опасными веществами производятся в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтиками;
зоны класса В-1г – пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, открытых нефтеловушек, надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеров), эстакад для слива и налива ЛВЖ, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п.
зоны класса В-2 – расположены в помещениях, где выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что могут создавать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы;
зоны класса В-2а – такие, где опасные условия при нормальной работе не возникают, но могут возникнуть в результате аварий или неисправностей.
Sihaya
так решила, потому что прочитала эту классификацию в пуэ и подходит BIa