Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рвет мембрану регулятора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Sihaya
Установлена такая линейка, почему то рвет мембрану регелятора. Поскажите, какие причины могут быть?
klikklja
Много вариантов, некоторые из них:
-Регулятор произведен давно и пора планово менять мембрану;
-Пружину поставили на большее давление, а мембрану оставили не усиленную;
Sihaya
нет, регулятор хороший, мадасовский, с усиленной мембраной, новый...
Может ли это быть от грязи в газопроводе? газопровод очень старый и фильтр явно не справляется
Лыткин
Цитата(Sihaya @ 16.7.2014, 10:13) *
нет, регулятор хороший, мадасовский, с усиленной мембраной, новый...
Может ли это быть от грязи в газопроводе? газопровод очень старый и фильтр явно не справляется

Дыхательная трубка из надмембранного пространства рабочей мембраны есть (в атмосферу)?
Sihaya
есть!
Лыткин
Цитата(Sihaya @ 16.7.2014, 12:10) *
есть!

Попробуйте полностью ослабить винт регулятора, затем взвести ПЗК. РД должен закрыться, затем плавно закручивайте пружину. Давление должно плавно (без скачков) нарастать. И что это за кран на импульсе между РД и ПЗК?
klikklja
Позвоните дилерам Madas компания "КИПА" там нормальные ребята, техническую поддержку оказывают, были случаи обращались.
AtomAltay
Цитата(Sihaya @ 16.7.2014, 10:13) *
Установлена такая линейка, почему то рвет мембрану регелятора. Поскажите, какие причины могут быть?


1 а толи у вас входное давление ?
2 придел настройки ПСК и ПСК
3 Примерный обьём трассы после регулятора давления ? (ВСЕ РЕГУЛЯТОРЫ ИНЕРЦИОННЫ если интересно я это поясню)
4 исправен ли у вас регулятор (именно сам игольчатый клапан, плывёт или нет)
Есле укажите марку регулятора может что ещё подскажу.
Лыткин
Цитата(Sihaya @ 16.7.2014, 12:10) *
есть!

Регуляторы давления
klikklja
Цитата(Лыткин @ 17.7.2014, 14:39) *
Регуляторы давления

Причем здесь RMG (хотя а схеме он). Человек о Madaas спрашивает. Ответ выше-обратитесь.
Лыткин
Цитата(Sihaya @ 16.7.2014, 12:10) *
есть!

Рвать мембрану может если импульс РД врезан после запорного клапана. Но на стандартной линейке такое невозможно.
Mitrich
Добрый день!
Вопрос к ТС:
Если можно, опишите подробнее все обстоятельства разрывов мембраны, как-то:
Какое давление на входе-выходе;
Сколько времени работает регулятор до очередного разрыва;
Связан ли разрыв с изменением режима работы линейки (например, встала на тупик, пуск в работу оборудования и пр)
Мембрана каждый раз меняется на штатную, фирменную или подбирается аналог;
Что при разрыве происходит со второй мембраной;
Как выглядит разрыв (была бы фотка - было б супер);
Что вообще меняли, кроме мембран;
Сбросной трубопровод от надмембранной полости не забит ли наглухо?

И вообще - для установления диагноза чем больше данных, тем лучше!

ЗЫ: Если Вы уже справились с проблемой, не сочтите за труд поделиться, в чем была причина! Мало ли кому пригодится...

С уважением.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.