Anna Guz
Установлен измерительный комплекс со счетчиком RABO в неотапливаемом ГРПШ, корректор нужно вынести в теплое не жилое помещение, которое не газифицируется. Как на это смотрят нормы, ведь импульсы к корректору идут по трубкам с газом. Получается, что в помещение будет заводится газ.
klikklja
не вижу необходимости выносить, "4.1.7 Температура окружающей среды в месте установки комплекса СГ-ЭК: от минус 40 до плюс 60 °С." из руководства.
Anna Guz
Это температура на счетчик, а не на корректор и экспертиза требует вынос.
klikklja
1.2.7 Условия эксплуатации корректора:
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С;
Из руководства на ЕК270
Bujhm777
Цитата(Anna Guz @ 15.7.2014, 12:52) *
Это температура на счетчик, а не на корректор и экспертиза требует вынос.


Из руководства по эксплуатации на корректор EK-270
1.2.7 Условия эксплуатации корректора:
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С;
AtomAltay
Цитата(Anna Guz @ 15.7.2014, 15:14) *
Установлен измерительный комплекс со счетчиком RABO в неотапливаемом ГРПШ, корректор нужно вынести в теплое не жилое помещение, которое не газифицируется. Как на это смотрят нормы, ведь импульсы к корректору идут по трубкам с газом. Получается, что в помещение будет заводится газ.

А зачем его выносить? и В чём проблема сделать помещение отапливаемым?
А вот сам счётчик стоит обогреть, а то он скоро навернётся.
Если интересно я могу по подробней расписать.
Коля КЗ
EK-270 можно ли использовать с ультразвуковыми расходомерами? есть ссылка на РЭ
какие еще корректоры можете посоветовать для работы при температуре окружающей среды от минус 40
и еще вопрос любителя если на улице минус 40, то какая может быть температура газа в трубе?
Bujhm777
Температура газа обычно не может быть ниже -23 гр. А истинную температуру можно узнать только с датчиков, но даже при -40 она может быть и -8 или ближе к нулю, либо ниже -8 гр.
Chistotel
Цитата(Коля КЗ @ 30.9.2014, 13:54) *
какие еще корректоры можете посоветовать для работы при температуре окружающей среды от минус 40

У ирвиса приборы работают от -40. там правда не корректор, а сам прибор. корректор у них интегрированный вместе в датчиками давления и температуры и отдельно использоваться не может