Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопросы по СТАРТУ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Gavril_gavrilov
Прошу Вас помочь! К сожалению, нет возможности посетить учебу по СТАРТУ, пользуюсь версией 4.65. При расчете Тепловой Сети в трубопроводе вышла за пределы допустимая нагрузка.
Максимальное расчетное напряжение: 3475 кгс/см2
Допускаемое напряжение: 2187 кгс/см2

Можно ли верить расчету СТАРТа? Критичен ли полученный результат?

P.S Исходные данные вроде верно ввел.
Shiling
Приходится верить. Надо менять схему трассы, чтобы СТАРТ не ругался. У вас бесканальная прокладка? Бывает достаточно указать наличие амортизирующих матов и картина меняется.
Gavril_gavrilov
Цитата(Shiling @ 10.7.2014, 14:13) *
Приходится верить. Надо менять схему трассы, чтобы СТАРТ не ругался. У вас бесканальная прокладка? Бывает достаточно указать наличие амортизирующих матов и картина меняется.

Да, бесканальная в ППУ + в непроходных каналах. К сожалению, трассу поменять не удается уже, закопано уже. Интересует, насколько это критично. Нагрузки на опоры в допустимых пределах, а напряжение выходит за доп. пределы
Например, на переходнике с Dу133 на 65 максимальное расчетное напряжение 3244 кгс/см2
Также на переходе с канальной на бесканальную - максимальное расчетное напряжение 2189, а допускаемое напряжение 2187 кгс/см2
nik4t
Скидывайте сюда, поглядим.
Gavril_gavrilov
Цитата(nik4t @ 10.7.2014, 17:09) *
Скидывайте сюда, поглядим.

Интересует не весь участок, а тот, где напряжение выше допустимого. Кто сможет, помогите пожалуйста. По схеме: участков самокомпенсации делать нельзя, только через СКУ((
Gavril_gavrilov
Цитата(Gavril_gavrilov @ 10.7.2014, 18:28) *
Интересует не весь участок, а тот, где напряжение выше допустимого. Кто сможет, помогите пожалуйста. По схеме: участков самокомпенсации делать нельзя, только через СКУ((

Хотелось бы дополнить.
Расчеты все делались вручную, пересчитывались много раз (для уточнения), напряжения были в норме. Сейчас появилась возможность вбить в программу все.
mav
Как можно было вручную посчитать бесканальную прокладку??
Gavril_gavrilov
Цитата(mav @ 11.7.2014, 15:48) *
Как можно было вручную посчитать бесканальную прокладку??

Использовал РД 10-400-01, РД-3-ВЭП, строил таблицы Exsel, СТО 10-001-2009. Руководство сказало - НАДО, СТАРТа не было, значит пришлось как то высчитывать.

Цитата(mav @ 11.7.2014, 15:48) *
Как можно было вручную посчитать бесканальную прокладку??

Или ее невозможно посчитать?
nik4t
Цитата(Gavril_gavrilov @ 10.7.2014, 18:28) *
Интересует не весь участок, а тот, где напряжение выше допустимого. Кто сможет, помогите пожалуйста. По схеме: участков самокомпенсации делать нельзя, только через СКУ((

Что там у Вас с этими СКУ такая билиберда...
Все опоры, что забиты в Страт, это реальные элементы?
Gavril_gavrilov
Цитата(nik4t @ 11.7.2014, 17:07) *
Что там у Вас с этими СКУ такая билиберда...
Все опоры, что забиты в Страт, это реальные элементы?


Да, это щитовые неподвижные опоры.
А что там с СКУ? Устанавливал СКУ типа ППУ/ПЭ.ll. Данные вбивал по таблице РД-3-ВЭП
nik4t
Цитата(Gavril_gavrilov @ 11.7.2014, 17:12)
1035807[/url]']
Да, это щитовые неподвижные опоры.
А что там с СКУ? Устанавливал СКУ типа ППУ/ПЭ.ll. Данные вбивал по таблице РД-3-ВЭП

В личке, как просили...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.