Здравствуйте,специалисты!Немного запутался.Подскажите,пожалуйста,с какой концетрацией метана нужны баллоны для проверки датчиков на загазованность.нужно проверить срабатывание при 10%НКПР и при 20%нкпр .зарание спасибо!
jestanwik
В одном месте пишут "Расчётная концентрация поверочной смеси [CH4-воздух]: 10%НКПР - 0.462%об (20%НКПР - 0.924%об)".В другом,что 1%об и 2%об,соответственно?????????????????????????????
Лыткин
Цитата(jestanwik @ 4.7.2014, 10:44) *
В одном месте пишут "Расчётная концентрация поверочной смеси [CH4-воздух]: 10%НКПР - 0.462%об (20%НКПР - 0.924%об)".В другом,что 1%об и 2%об,соответственно?????????????????????????????

Пределы взрываемости природного газа 5 - 15% по объёму. Датчик должен срабатывать при 20% НКПР или 1% по объёму. СУГ - (2 - 9%).
jestanwik
спасибо!!
AtomAltay
Цитата(Лыткин @ 4.7.2014, 14:10) *
Пределы взрываемости природного газа 5 - 15% по объёму. Датчик должен срабатывать при 20% НКПР или 1% по объёму. СУГ - (2 - 9%).

Вот кок раз 1 % это порог 2 или 20 % нкпр
Лыткин
Цитата(AtomAltay @ 7.7.2014, 15:06) *
Вот кок раз 1 % это порог 2 или 20 % нкпр

20% от 5% это и есть 1% (2*0,5=1).
AtomAltay
Цитата(jestanwik @ 4.7.2014, 11:41) *
Здравствуйте,специалисты!Немного запутался.Подскажите,пожалуйста,с какой концетрацией метана нужны баллоны для проверки датчиков на загазованность.нужно проверить срабатывание при 10%НКПР и при 20%нкпр .зарание спасибо!

А что за прибор вы проверяете марка газоанализатора может дам методику и совет как проще сделать
Лыткин
Цитата(AtomAltay @ 7.7.2014, 19:19) *
А что за прибор вы проверяете марка газоанализатора может дам методику и совет как проще сделать

Так проверяют датчики загазованности при сервисном обслуживании.
AtomAltay
Цитата(Лыткин @ 8.7.2014, 11:32) *
Так проверяют датчики загазованности при сервисном обслуживании.

В лабораторных условиях специализированной организации имеющей аккредитацию и бла бла
Проще говоря выставить 0 -чистым воздухом и подать смесь или 2 порог или выше (при этом надо подстроить датчик под значение смеси) это всё расписано в методике и чем и как
Лыткин
Цитата(AtomAltay @ 8.7.2014, 11:36) *
В лабораторных условиях специализированной организации имеющей аккредитацию и бла бла
Проще говоря выставить 0 -чистым воздухом и подать смесь или 2 порог или выше (при этом надо подстроить датчик под значение смеси) это всё расписано в методике и чем и как

Почему в лабораторных условиях? Датчики опускаются вниз и проверяются прямо на месте.
AtomAltay
Цитата(Лыткин @ 8.7.2014, 18:29) *
Почему в лабораторных условиях? Датчики опускаются вниз и проверяются прямо на месте.

Тут стоит уточнить что вы делаете проверку или поверку
Лыткин
Цитата(AtomAltay @ 8.7.2014, 16:03) *
Тут стоит уточнить что вы делаете проверку или поверку

Проверка это "шмон", а поверка - только приборов.
AtomAltay
Цитата(Лыткин @ 9.7.2014, 11:45) *
Проверка это "шмон", а поверка - только приборов.


пб 12-529-03 (пока действуют)

5.7.11. Проверка сигнализаторов загазованности должна выполняться с помощью контрольных газовых смесей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.