Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: взрывной клапан на дымоходе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Sihaya
Добрый день.
В котельной установлены котлы Viesseman Vitoplex 100. На дымоход из сэндвич трубы.
Эксплуатация заказчика требует установку взрывных клапанов на дымоходе. Все наши рассуждения , что при повышении давления выбивает крышку ревизии (на улице) или что в крайнм случае дымоход развальцуется, не принимаются эксплуатацией. Нужно им взрывные клапана.

Но если рассудить, они вообще нужны? там есть и контроль герметичности, и горелка перед включением будет топку продувать....
СТИ NN
Нужны. Но надо смотреть как у вас организованы дымоходы -в один коллектор или индивидуальные трубы. Если индивидуальные - есть возможность обосновать отсутствие ПВК.

Sihaya
именно интивидуальные
Лыткин
Цитата(Sihaya @ 2.7.2014, 10:03) *
Добрый день.
В котельной установлены котлы Viesseman Vitoplex 100. На дымоход из сэндвич трубы.
Эксплуатация заказчика требует установку взрывных клапанов на дымоходе. Все наши рассуждения , что при повышении давления выбивает крышку ревизии (на улице) или что в крайнм случае дымоход развальцуется, не принимаются эксплуатацией. Нужно им взрывные клапана.

Но если рассудить, они вообще нужны? там есть и контроль герметичности, и горелка перед включением будет топку продувать....

Жаротрубно-дымогарные котлы выдерживают газовый "хлопок" по конструктивной особенности (у немцев это упоминается).
Evgkarpro
из Правил
Леха 83
Дак клапан должен быть на котле установлен. С данным котлом не встречался, а вот например котел водогрейный КВа 1,1 (Витязь 1,1) у него взрывной клапан на задней стенке котла.
HWA
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870)
54. На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть
предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра
каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания.

Нужны ли взрывные клапана на котле определяет конструктор котла (просто РТН путает конструирование с проектированием),
а на газоходах определяет проектировщик котельной руководствуясь вышеприведенным обязательным ТР.


LevaK
Цитата(HWA @ 4.7.2014, 8:50) *
...
54. На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть
предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов...


Хочу подчеркнуть именно горизонтальное расположение. Был случай, когда газоход от котла шел под углом 45 грд и дальше вертикально в трубу - обошлись без клапанов как на газоходе, так и на котле.
СТИ NN
Если индивидуальные дымоходы от каждого котла небольшой длиной и несложной конфигурации, то попробовать обосновать можно так:
Считаете объем дымохода, затем площадь клапана. Сравниваете расчетную площадь ПВК и площадь сечения дымовой трубы.
делаете вывод:
Согласно расчетам для котлов «________» с газоходом Дв________ мм площадь сече-ния отверстия входа в дымовую трубу равная ____ м2 превышает площадь, определенную для взрывного клапана, равную ____________ м2 и, следовательно, взрывной клапан на газоходе
не устанавливается.
sub4cus
Цитата(СТИ NN @ 8.7.2014, 10:44) *
Если индивидуальные дымоходы от каждого котла небольшой длиной и несложной конфигурации, то попробовать обосновать можно так:
Считаете объем дымохода, затем площадь клапана. Сравниваете расчетную площадь ПВК и площадь сечения дымовой трубы.
делаете вывод:
Согласно расчетам для котлов «________» с газоходом Дв________ мм площадь сече-ния отверстия входа в дымовую трубу равная ____ м2 превышает площадь, определенную для взрывного клапана, равную ____________ м2 и, следовательно, взрывной клапан на газоходе
не устанавливается.


А подскажите пожалуйста, как определить площадь для взрывного клапана.
timofeyprof
0,025 м2 на 1 м3 газохода, но не менее 0,05 м2.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.