Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Требования к кратности воздухообмена в ГРП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Trew
Уважаемые Господа, доброго времени суток. Помогите разобраться в следующей ситуации. В ПБ 12-529-03 п.2.5.10. В помещениях ГРП следует предусматривать естественное и (или) искусственное освещение и естественную постоянно действующую вентиляцию, обеспечивающую не менее трехкратного воздухообмена в 1 час.
ПБ 12-529-03 с 27 июля 2014г. прекращают действовать. Согласно нормативным актам альтернативная замена ему ГОСТ Р 54960-2012. В п. 4.7.1.14 дана ссылка на СП 60.13330.2010 (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). В общем получился бег по кругу, но нигде никаких ссылок на трехкратный воздухообмен. Может есть еще какие нормативные акты?
Лыткин
Цитата(Trew @ 24.6.2014, 9:53) *
Уважаемые Господа, доброго времени суток. Помогите разобраться в следующей ситуации. В ПБ 12-529-03 п.2.5.10. В помещениях ГРП следует предусматривать естественное и (или) искусственное освещение и естественную постоянно действующую вентиляцию, обеспечивающую не менее трехкратного воздухообмена в 1 час.
ПБ 12-529-03 с 27 июля 2014г. прекращают действовать. Согласно нормативным актам альтернативная замена ему ГОСТ Р 54960-2012. В п. 4.7.1.14 дана ссылка на СП 60.13330.2010 (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). В общем получился бег по кругу, но нигде никаких ссылок на трехкратный воздухообмен. Может есть еще какие нормативные акты?

ГРП взрывоопасный объект - 3-х кратный без вариантов.
Trew
Цитата(Лыткин @ 24.6.2014, 11:58) *
ГРП взрывоопасный объект - 3-х кратный без вариантов.


А чем это регламентировано? Я же не скажу что я так решил, почему например не 5-ти кратный?
Странная Белка
Но ведь действует пока что. А то по СП придется расчет по вредностям делать.
Trew
Цитата(Странная Белка @ 24.6.2014, 14:10) *
Но ведь действует пока что. А то по СП придется расчет по вредностям делать.

biggrin.gif
Срок сдачи ноябрь 2014г. Уже прекратит. Да и вредности тут не причем, тут нет заботы о здоровье, это пожаровзрывобезопасность.
tiptop
Главное, чтобы не срабатывали сигнализаторы загазованности?

Цитата
32. Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену.
При обнаружении концентрации газа необходимо организовать дополнительную вентиляцию и незамедлительные работы по обнаружению и устранению утечки газа.
Перед входом в помещения должна быть проведена проверка загазованности помещения
переносным сигнализатором.
Странная Белка
Цитата(Trew @ 24.6.2014, 12:18) *
biggrin.gif
Срок сдачи ноябрь 2014г. Уже прекратит. Да и вредности тут не причем, тут нет заботы о здоровье, это пожаровзрывобезопасность.

Хех. Так вредности они все одно вредности, хоть для здоровья, хоть для пожароопасности. Тогда вам надо будет знать взрывоопасную концентрацию газа, возможные утечки и считать воздухообмен по ним, но не менее 1 крата.

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1):
Для отдельно стоящих ГРП и ГРПБ рекомендуется предусматривать их оборудование проветриваемым ограждением высотой 1,6 м, выполненным из негорючих материалов. При выносе из ГРП и ГРПБ части технических устройств они должны находиться в пределах ограждения конкретных ГРП и ГРПБ. Высоту ограждения в данном случае принимают не менее 2 м.
Trew
Цитата
СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1):
Для отдельно стоящих ГРП и ГРПБ рекомендуется предусматривать их оборудование проветриваемым ограждением высотой 1,6 м, выполненным из негорючих материалов. При выносе из ГРП и ГРПБ части технических устройств они должны находиться в пределах ограждения конкретных ГРП и ГРПБ. Высоту ограждения в данном случае принимают не менее 2 м.

Этот пункт вообще относится к наружным ограждениям (забор из сетки, решетка и т.п. возведенный вокруг здания ГРП).
Дружок
ГОСТ Р 56019-2014 "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования". Вступает в действие с 01.01.2015

"6.2.18 В помещениях ГРП и ГРПБ следует предусматривать постоянную общеобменную естественную систему вентиляции, действующую за счет разности плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходно-го периода года.
6.2.19 Вентиляция помещений ПРГ должна обеспечивать:
- не менее трехкратного воздухообмена в час – в помещении дежурного персонала;
- не менее однократного воздухообмена в час – в остальных помещениях.
6.2.20 Приемные устройства наружного воздуха следует располагать как мож-но ближе к линиям редуцирования, но не ниже 2 м от уровня земли.
6.2.21 Удаление воздуха следует предусматривать из верхней зоны производственных помещений ПРГ. Вентиляционные отверстия для удаления воздуха следует размещать не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий.
6.2.22 Аварийную вентиляцию следует предусматривать в соответствии требованиями технологической части проекта.
6.2.23 Включение системы аварийной вентиляции должно быть предусмотрено при достижении концентрации загазованности воздуха в помещении ПРГ 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.
6.2.24 Расход воздуха для аварийной вентиляции должен приниматься из расчета не менее трехкратного воздухообмена в час."
Trew
clap.gif, Завтра почитаю. Спасибо.
Artem_Galim
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления п. 55, но тут только о газоиспользующем оборудовании....
Artem_Galim
Цитата(Дружок @ 24.6.2014, 14:54) *
ГОСТ Р 56019-2014 "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования". Вступает в действие с 01.01.2015

"6.2.18 В помещениях ГРП и ГРПБ следует предусматривать постоянную общеобменную естественную систему вентиляции, действующую за счет разности плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходно-го периода года.
6.2.19 Вентиляция помещений ПРГ должна обеспечивать:
- не менее трехкратного воздухообмена в час – в помещении дежурного персонала;
- не менее однократного воздухообмена в час – в остальных помещениях.
6.2.20 Приемные устройства наружного воздуха следует располагать как мож-но ближе к линиям редуцирования, но не ниже 2 м от уровня земли.
6.2.21 Удаление воздуха следует предусматривать из верхней зоны производственных помещений ПРГ. Вентиляционные отверстия для удаления воздуха следует размещать не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий.
6.2.22 Аварийную вентиляцию следует предусматривать в соответствии требованиями технологической части проекта.
6.2.23 Включение системы аварийной вентиляции должно быть предусмотрено при достижении концентрации загазованности воздуха в помещении ПРГ 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.
6.2.24 Расход воздуха для аварийной вентиляции должен приниматься из расчета не менее трехкратного воздухообмена в час."



вот Вы используете национальный стандарт, а он является ли обязательным?????? ГОСТ на добровольном использовании!!! если я ошибаюсь - ткните меня в документ!
Дружок
Добровольное или рекомендательное - это общепринятое техническое решение, от которого можно отступит, если доказать, что предлагаемое Вами решение лучше для данного объекта и конкретных условий. При этом ни кого не надо спрашивать разрешение от отступления от этих общепрнятых решений.
При отступлении от требований обязательного характера разрешение НЕОБХОДИМО получить от того органа, который это требование утвердил.
Чем Вам не нравятся общепринятые технические решения, от которых (при необходимости) можно отсупить "без беготни и согласований"?
Отказавшись от соблюдения рекомндательного (добровольного) требования Вы берёте на себя всю степень отвественности от возможных последствий.
Соблюдая рекомендацию, Вы получаете "защиту" при возникновении инцидента или аварии. Вины Вашей нет, т.к. Вы выполнили требование норматива пусть и добровольного применения.
Вам по-прежнему необходим ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ документ?
Artem_Galim
Просто хочу разобраться со всеми требованиями, что бы проблем не было. Получается, что при с отменой ПБ 12-529-03 многое ушло в рекомендательный характер, а с какой стороны эти рекомендательные требования будут тебя затрагивать - вопрос. А при проведении экспертизы промышленной безопасности какими будут документами пользоваться? Основные получаются Тех Регламент и СНиП?
Лыткин
ГРП это объект категории В1, 3-х кратный без вопросов.
Artem_Galim
Цитата(Лыткин @ 21.7.2014, 11:56) *
ГРП это объект категории В1, 3-х кратный без вопросов.


Прошу Вас ссылаться на действующий документ (желательно требования, а не рекомендации).
ne_rylut
Цитата(Лыткин @ 21.7.2014, 10:56) *
ГРП это объект категории В1, 3-х кратный без вопросов.

Ничего себе. Всегда "А" была. А можно пример расчёта, по кот. получилась "В1"?
Лыткин
Цитата(ne_rylut @ 21.7.2014, 18:09) *
Ничего себе. Всегда "А" была. А можно пример расчёта, по кот. получилась "В1"?

Виноват. Действительно "А" II ст. огнестойкости. Ну тогда тем более 3-х кратный + система загазованности.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.