Цитата(Lapoth @ 17.6.2014, 15:26)
Добрый день! Планируем подводить газ к котельной 23 МВт предприятия. У заказчика имеется своя ГРУ на вводе на территорию с давлением 0,3 МПа до регуляторов, расстояние до котельной 150 м. Для работы горелок необходимо примерно 30-45 кПа. Вот вопрос что целесообразнее: все равно вести газопровод с давлением 0,3 МПа до котельной и ставить внутри дополнительную ГРУ с регуляторами или проще после регуляторов на вводе вести газопровод уже с необходимыми 30-45 кПа напрямую до котельной без понижения в ней. Естественно понимаю, что диаметр газопровода в разы больше (примерно Ду 400 по предварительному расчету)
Можно 0,3 МПа завести в котельную, а перед каждым котлом (на линейке) установить свой РД (RMG 330) c ПЗК и ПСК (идёт в комплекте). Необходимо помнить, что коммерческий УУГ может быть один на всё предприятие.