Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подвод газопровода к котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Lapoth
Добрый день! Планируем подводить газ к котельной 23 МВт предприятия. У заказчика имеется своя ГРУ на вводе на территорию с давлением 0,3 МПа до регуляторов, расстояние до котельной 150 м. Для работы горелок необходимо примерно 30-45 кПа. Вот вопрос что целесообразнее: все равно вести газопровод с давлением 0,3 МПа до котельной и ставить внутри дополнительную ГРУ с регуляторами или проще после регуляторов на вводе вести газопровод уже с необходимыми 30-45 кПа напрямую до котельной без понижения в ней. Естественно понимаю, что диаметр газопровода в разы больше (примерно Ду 400 по предварительному расчету)
LevaK
Я бы привел 0,3МПа к котельной, а там уже делал бы с ним все что понадобится.
На каком давлении работают остальные потребители предприятия? Они не погрызутся с котельной (30-45кПа)?
Lapoth
А при чем здесь другие потребители? Просто привести уже готовое давление дешевле, чем установка дорогостоящей ГРУ в котельной
Лыткин
Цитата(Lapoth @ 17.6.2014, 15:26) *
Добрый день! Планируем подводить газ к котельной 23 МВт предприятия. У заказчика имеется своя ГРУ на вводе на территорию с давлением 0,3 МПа до регуляторов, расстояние до котельной 150 м. Для работы горелок необходимо примерно 30-45 кПа. Вот вопрос что целесообразнее: все равно вести газопровод с давлением 0,3 МПа до котельной и ставить внутри дополнительную ГРУ с регуляторами или проще после регуляторов на вводе вести газопровод уже с необходимыми 30-45 кПа напрямую до котельной без понижения в ней. Естественно понимаю, что диаметр газопровода в разы больше (примерно Ду 400 по предварительному расчету)

Можно 0,3 МПа завести в котельную, а перед каждым котлом (на линейке) установить свой РД (RMG 330) c ПЗК и ПСК (идёт в комплекте). Необходимо помнить, что коммерческий УУГ может быть один на всё предприятие.
Lapoth
Цитата(Лыткин @ 18.6.2014, 8:22) *
Можно 0,3 МПа завести в котельную, а перед каждым котлом (на линейке) установить свой РД (RMG 330) c ПЗК и ПСК (идёт в комплекте). Необходимо помнить, что коммерческий УУГ может быть один на всё предприятие.

вот и я этого варианта придерживаюсь, правда место для линий редуцирования маловато
Лыткин
Цитата(Lapoth @ 18.6.2014, 11:28) *
вот и я этого варианта придерживаюсь, правда место для линий редуцирования маловато

ТД газового регулятора
Леха 83
0,3 в котельную а там уже разводить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.