СП89.13330.2012 п.13.91. На газопроводе внутри котельной следует предусматривать:
на отводе газа к каждому котлу - запорную арматуру, быстродействующий запорный клапан и термозапорный клапан, расходомерное устройство для котлов более 1 МВт;
на отводе газа непосредственно к каждой горелке - запорную арматуру, если эти устройства не предусмотрены газовой рампой, поставляемой с котлом или горелкой.
Вопрос требует ли экспертиза установку расходомерных устройств перед каждым котлом более 1МВт? быстродействующий запорный клапан? термозапорный клапан?
Узел учета газа находится в помещении ГРУ. В котельном зале устанавливаются 2 котла по 1,1МВт. От коллектора идут опуски к каждому котлу. На каждом опуске устанавливается запорная арматура и после нее газовая рампа и горелка.
Ранее было СНиП Котельные установки п.11.60 быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри помещения котельной;
запорная арматура на отводе к каждому котлу или газогорелочному устройству.