Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроль герметичности для группы горелок
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
alvic
Уважаемые!
Прошу дельного совета по вопросу организации контроля герметичности между двумя ПЗК на котле ПТВМ-50 с помощью АКГ-1. Вроде бы в инструкции на прибор есть схемка, которая и правилам не противоречит и нарисована для энного количества горелок, но мне кажется есть некие нюансы...
Если кто-то сталкивался с похожим вопросом (мощность горелок и их множество), прошу поделится схемкой или намекнуть - как её правильно собрать.
Благодарю!
KyH
термобрест http://termobrest.ru/command.eco?q=section...d_section:v:121 блоки готовых клапонов + автомат контроля герметичночти агава или руками собрать по томуже принсопу только с автоматикой момучиться придется тогда клапон контроля герметичности советую дунгс
Лыткин
Цитата(alvic @ 2.6.2014, 15:37) *
Уважаемые!
Прошу дельного совета по вопросу организации контроля герметичности между двумя ПЗК на котле ПТВМ-50 с помощью АКГ-1. Вроде бы в инструкции на прибор есть схемка, которая и правилам не противоречит и нарисована для энного количества горелок, но мне кажется есть некие нюансы...
Если кто-то сталкивался с похожим вопросом (мощность горелок и их множество), прошу поделится схемкой или намекнуть - как её правильно собрать.
Благодарю!

Можно использовать систему АМАКС. Комплект клапанов на каждую горелку. В любом случае необходимо делать проект реконструкции.
Valiko
Все уже есть и работает. ВСЕ котлы до 50 МВт
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.