Цитата(shadow @ 29.5.2014, 12:40)
Спасибо большое! Вопрос решился проще))) Позвонил в Газпроммежрегионгаз Волгоград в отдел выдачи ТУ, там выяснилось, что оказывается, наш расчёт в куб.м./час их устраивает, а ТУ они не выдавали потому что заказчик (администрация) не представила полного комплекта документов по земельному участку (за не имением некоторых документов которые пока в работе). А нам они написали эту писульку о необходимости дать расчёт в куб.м. и в т.у.т -ах, чтобы оттянуть время на законных основаниях)))
Ещё раз спасибо за помощь!
Цитата(Atlet @ 29.5.2014, 14:49)
Согласно Постановление Госкомстата от 23 июня 1999 г. №46 «Об утверждении «методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой».( 1 тыс.м3 природного газа = 1,154 тыс.кг.у.т)
0,0097 тыс.м3 =0,0112 тыс.кг.у.т
Спасибо учту!
Цитата(gloom11 @ 28.5.2014, 14:10)
Расход природного газа в нм3/ч. у вас посчитан, пересчитайте расход в условное топливо. "Условным топливом называется топливо, теплота сгорания 1 кг или 1 нмі которого равна 7000 ккал." примерно 11 кг. условного топлива в час.