Уважаемые специалисты подскажите кто сталкивался в таком вопросе - необходимо разработать проект газоснабжения стенда проверки работоспособности двигателя внутреннего сгорания (ДВС)...какой литературой руководствоваться? и какие могут быть подводные камни?
Немного по технологии: Есть предприятие, на нем после изготовления двигателя проводят его проверку ~500часов...в частности топливо природный газ в диапазоне давлений 0,5-4,5bar, расход 50нм3/ч.
По сути все вроде бы просто...стандартная схема: на вводе КТЗ, КПЭГ (завязанный на загазованность и откл.эл.эн)...далее ст.труба или гибкий газ.шланг на узел обвязки ДВС состоящий: ( кран, рег.давл, "продувка", фильтр, эл.магн.клап ) ...и далее гибк шланг непосредственно к двигателю (ДВС).
Не совсем уверен в необходимости продувки - возможно вентилируют через двигатель.
Нужен ли ПСК? входное давление до рег.давл - 6 бар, по сути если что то с регулятором не так то ПСК нужен
В итоге с установкой ПСК схема сводится к ГРУ.
И еще такой вопрос - будут ли дополнит требования к помещению для такого стенда, учитывая что цех где будет располагаться стенд уже газифицирован, стенд не будет иметь отдельного помещения (если это не обязательное условие), окон нет, система загазованности есть.
Масса просмотренной литературы особо не помогла в данном вопросе, понятно что под ПБ 529 подпадаем, но такой конкретной "частности" там нет...ссылаются на отраслевые нормы, но вот какие? найти не удалось =(
Заранее спасибо всем откликнувшимся.