900
День добрый, повело опору скользящую под трубопровод газа, подскажите из за чего могло произойти, и как правильно запроектировать новую..от каких снипов и ту отталкиваться...
Леха 83
Цитата(900 @ 20.5.2014, 16:13) *
День добрый, повело опору скользящую под трубопровод газа, подскажите из за чего могло произойти, и как правильно запроектировать новую..от каких снипов и ту отталкиваться...

А где её повело? Не увидел на фото
v-david
похоже не скользила эта скользящая опора, посмотрите подоснову.
Process
Цитата(900 @ 20.5.2014, 13:13) *
День добрый, повело опору скользящую под трубопровод газа, подскажите из за чего могло произойти, и как правильно запроектировать новую..от каких снипов и ту отталкиваться...


какая расчетная осевая нагрузка, какой диаметр трубы, давление и температурный перепад?
vladigorden
Закладную деталь сорвало, что ли? Не понятно. Если можно более подробный снимочек и вместо повело сформулируйте более полно.