Здравствуйте ув. специалисты!
Имеется существующий газопровод Ду 50 на опорах. необходимо параллельно проложить такой же газопровод к этиим же опорам. есть ли какие-то типовые серии как это сделать? или чертежи в двж, картинки в пдф - вобщем что-нибудь, чтобы понять как и чемс это делается и заложить в проект. Спасибо
Леха 83
Приварить крепление газопровода на dy50 к существующим опорам и все. В проекте соответственно это описать и указать крепления с указанием серии например с. 5.905-18.05 УКГ 7.00. столько то штук.
crazybadgirl
Спасибо
Эксплуататор газопровода
Цитата(crazybadgirl @ 17.5.2014, 11:30) *
Здравствуйте ув. специалисты!
Имеется существующий газопровод Ду 50 на опорах. необходимо параллельно проложить такой же газопровод к этиим же опорам. есть ли какие-то типовые серии как это сделать? или чертежи в двж, картинки в пдф - вобщем что-нибудь, чтобы понять как и чемс это делается и заложить в проект. Спасибо

умница+красавица+ВААбще красавица!!!+ваабще умница !!!
поклон Вам, чмоки+чмоки...
chp6
Ипользовали вот такой узел. Крепились к опорам существующего ограждения. Аналогично применяли к опорам существующего газопровода. При креплении к существующим опорам межрайгаз обычно запрашивает расчёт опоры (подтвердить что стойка не завалится от дополнительной нагрузки)
Леха 83
Цитата(chp6 @ 19.5.2014, 12:22) *
Ипользовали вот такой узел. Крепились к опорам существующего ограждения. Аналогично применяли к опорам существующего газопровода. При креплении к существующим опорам межрайгаз обычно запрашивает расчёт опоры (подтвердить что стойка не завалится от дополнительной нагрузки)

Ваше решение по серии и принято с.5.905-18.05 УКГ 7.00.
Расчеты должны по идее потребовать. Расчеты возможно заменить на проведение аналогии с той же серией. Например существующая опора с газопроводом на 50 выполнена из трубы на 76 смотрим в серии данную опору она расчитана на газопровод ду100 как раз подходит вот и все. Если меньше то придется делать расчет. Если по расчету не проходит то менять опору.
crazybadgirl
Всем большое спасибо))
crazybadgirl
Здравствуйте. Все-таки потребовали расчет нагрузки на опору. Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе есть этот расчет. спасибо

Цитата
Ваше решение по серии и принято с.5.905-18.05 УКГ 7.00.
Расчеты должны по идее потребовать. Расчеты возможно заменить на проведение аналогии с той же серией. Например существующая опора с газопроводом на 50 выполнена из трубы на 76 смотрим в серии данную опору она расчитана на газопровод ду100 как раз подходит вот и все. Если меньше то придется делать расчет. Если по расчету не проходит то менять опору.


Подскажите, пожалуйста, как Вы определили, что опора из трубы на 76 рассчитана на газопровод ду100? спасибо
Леха 83
Цитата(crazybadgirl @ 28.5.2014, 15:05) *
Здравствуйте. Все-таки потребовали расчет нагрузки на опору. Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе есть этот расчет. спасибо



Подскажите, пожалуйста, как Вы определили, что опора из трубы на 76 рассчитана на газопровод ду100? спасибо

По той же серии. Смотрим страницу 46 в этой серии. Там таблица. Выбираем условный проход 100мм. Смотрим влево первый столбик напротив. Выходит что обозначение данной опоры УКГ 11.00-04.
Смотрим далее стр. 47. тоже таблица. Смотрим вверху строка колличество на испол.... находим -04. Далее вниз до 1 затем влево. Получается опора обозначается УКГ 11.01-04.
Далее смотрим стр. 49. Находим обозначение данной опоры УКГ 11.01-04 и вправо смотрим наименование трубы. Выходит труба из которой сделана опора 76х3,5 так же можно посмотреть вес этой трубы.
А если в серии указаны данные параметры, значит все расчитано. Читайте страницу 5 данной серии.
Леха 83
Расчета опоры не встречал.
Этот расчет должен выполнять специалист ПГС я так думаю.
crazybadgirl
Спасибо
Леха 83
Цитата(crazybadgirl @ 29.5.2014, 11:49) *
Спасибо

Обращайтесь rolleyes.gif
Кстати на Украине тоже действует данная серия?
crazybadgirl
Цитата(Леха 83 @ 29.5.2014, 10:04) *
Обращайтесь rolleyes.gif
Кстати на Украине тоже действует данная серия?


другой не встречала)
Ivan Yur'evich
Все что вы изменяете в типовой серии уже не будет являться типовой! Экспертиза имеет право запросить расчет на эту опору, а вы обязаны его предоставить!
Опору и расчет разрабатывают инженеры КМ....
crazybadgirl
Цитата(Ivan Yur'evich @ 29.5.2014, 15:32) *
Все что вы изменяете в типовой серии уже не будет являться типовой! Экспертиза имеет право запросить расчет на эту опору, а вы обязаны его предоставить!
Опору и расчет разрабатывают инженеры КМ....


Какие исходные данные я должна предоставить инженерам КМ кроме диаметра опоры и диаметров газопроводов, которые к ней крепятся? Спасибо.
Является ли доводом экспертизе то, что к таким же опорам на соседнем участке прикреплен ( уже не один год) газопровод 89 и 57 ( а в моем случае всего лишь 57 и 57). Спасибо
Леха 83
А если просто взять и на новый газопровод в проекте предусмотреть новые опоры. старый на своих опорах, новый на своих.
Эксплуататор газопровода
Цитата(crazybadgirl @ 29.5.2014, 20:19) *
Какие исходные данные я должна предоставить инженерам КМ кроме диаметра опоры и диаметров газопроводов, которые к ней крепятся? Спасибо.
Является ли доводом экспертизе то, что к таким же опорам на соседнем участке прикреплен ( уже не один год) газопровод 89 и 57 ( а в моем случае всего лишь 57 и 57). Спасибо

Добрый день!!!
сделайте принципиальный расчет по таблице и вопрос исчерпан!!! ну и если есть проект на спаренный г-д на одной опоре, 89-57 который, то слямзи от туда!!! и усе!!!)
Ivan Yur'evich
Цитата(crazybadgirl @ 29.5.2014, 20:19) *
Какие исходные данные я должна предоставить инженерам КМ кроме диаметра опоры и диаметров газопроводов, которые к ней крепятся? Спасибо.
Является ли доводом экспертизе то, что к таким же опорам на соседнем участке прикреплен ( уже не один год) газопровод 89 и 57 ( а в моем случае всего лишь 57 и 57). Спасибо


Вообще, все эксперты тоже люди, может хватить и обычного разговора, а может и вообще расчет не запросят! На "мелочевку" обычно не интересуются расчетами....

НО если делать все грамотно, то разработчикам опоры передаются данные расчета по осевым нагрузкам, изгибающим моментам и удлинением трубопровода. Все расчеты производятся для самых сложных условий (максимальные перепады температур, состояние при испытаниях...). Для этих целей существует замечательная расчетная программа "СТАРТ" которая делает все быстро и просто.
crazybadgirl
Всем большое спасибо!
signalnk
Расчеты нужны , смотрите здесь - http://opory.bos.ru/opory_pod_gazoprovod.shtml