Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет диаметра вакуум провода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
sasa
Как определить диаметр вакуум провода
Разрежение на входе 0,87кг/см2
Расход 27 м3/час
Подскажите методику расчета или где про это почитать?
Ernestas
Ух ты!
и такие бывают? )
Опишите для чего он? Что выполняет? Требования по быстродействию?
Тогда можно будет начать обсуждать.
Linl
Такие бывают и даже в очень большом количестве в учреждениях здравоохранения.
По существу он выполняет задачу отбора жидкостных масс при проведении операций на внутренних органах пациента.
Как такогого быстродействия нет, необходимо только обеспечить стабильное разряжение на оконечном устройстве.
Это разветвленная сеть медных трубопроводов построенная по стояковой системе в пространстве здания.
Каждая точка отбора должна собирать 30 л/мин воздуха или 1.8 куб.м/час, соответственно количество точек – 15 шт.
Так вот Долбаный Заказчик не хочет верить, что опыт проектирования таких систем позволяет быстро (как очень он же Заказчик и хочет) спроектировать такую систему и гарантировать устойчивую ее работу. Ему подавай расчет диаметров трубопроводов по каждому участку, из которого он должен увидеть что система действительно обеспечит требуемый объем отбора в единицу времени.
Понятно, что такой расчет вещь не простая и долгая (гораздо более трудозатратная чем само проектирование системы в пространстве здания), так подай ему и все тут. Ладно бы была "эксупертиза", тогда понятно, а тут Владелец больницы.
Самое-то интересное будет в том, что получив такой расчет макисмум, что он сможет сделать – это многозначительно покивать головой.
Может как-то пообсуждаем. Очень хочется верить, что в природе существует методика подобного расчета ну или нечто приближенное.
Для общего понимания прилагаю абстрактную картинку.
Ernestas
Цитата(Linl @ 15.5.2014, 15:25) *
Так вот Долбаный Заказчик не хочет верить, что опыт проектирования таких систем

Улыбнуло. smile.gif

Ну задал он умный вопрос, а вы ему умно ответьте. Он же Заказчик!, нужно же ему тоже умно спрашивать. А может он обжегся уже где-то на этом?

Забацайте ему расчетик скоростей на участках системы. По моему это не трудно )
И все довольны , все смеются.
phisik
Расчеты трубопроводов здесь:

Вакуумная техника: справочник / Е.С. Фролов, В.Е. минайчев и др. Москва, Машиностроение, 1992

В И. БОРОЗДЕНКОВ
ВАКУУM-HACOCЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИЗДАTEЛbCТВО «МАШИНОСТРОЕНИЕ» Москва 1964
Linl
phisik, спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.