Sihaya
Помогите, надо очень срочно найти ссылку на ПБ, гед написано, что продувку и свечу безопасности объединять нельзя.....я ищу и не могу найти
Farn
ПБ 12-529-03.
5.9.5. "....
Продувать газопроводы через трубопроводы безопасности и газогорелочные устройства не допускается."

Это косвенно говорить о том, что объединять нельзя.

Напрямую написано п. 7.38. ПБ 12-529-03,
"7.38. Объединение продувочных газопроводов с трубопроводами безопасности, а также продувочных газопроводов от участков, разделенных заглушками или регулирующими клапанами, не допускается."

но он относится только к

"7.1. Требования раздела распространяются на газопроводы и газовое оборудование котельных агрегатов тепловых электрических станций с единичной тепловой мощностью более 420 ГДж/ч."
Sihaya
спасибо, выручили
SVova
Посмотрите есть еще в "Технический регламент....