freerider
Здравстуйте, уважаемые форумчане.
Извините за глупый вопрос, но не так часто приходиться проектировать отопление...
Есть детский сад в котором нужно устанавливать защитные экраны на радиаторы.
Допустим, что теплопотери ДС получились 100 кВт. Радиаторы PURMO. С учетом того, что теплоотдача от радиаторов за экранами ниже - взял радиаторы на 20% больше по мощности, т.е. 120 кВт.
Так вот тут возникает глупый вопрос - гидравлический расчет делается при мощности 100 или 120 кВт?
Т. е. приборы отдадут 100 кВт или 120 кВт?
инж323
А вы точно по специальности работаете? Отчего на 20% больше взяли. а не на 5 % меньше? Может таки откроете справочник Староверова или например с нормативкой по детскм учреждениям ознакомитесь? Про Т поверхности ОП и влиянии экранов(в какую сторону какой влияет)
freerider
Тот же Староверов - коэффициент betta на площадь нагреватьельных приборов на приборы установленные за ограждением от 0,9 до 1,4. У меня экраны примерно для коэффициента betta 1,2. Поэтому на 20% больше.
freerider
Правильно ли я понимаю:
Есть помещение, теплопотери 500 Вт.
Есть экран с коэффициентом betta4 = 1,2.
Чтобы покрыть нужые нам 500 Вт необходимо установить прибор типоразмера 600 Вт?
При этом теплоотдача от прибора будет 500 Вт. И расход на прибор - укрупненно 0,5*0,86/20=0,0215 т/ч.
nick2
отдача от прибора 600 Вт , доходит до потребителя через экран - 500 Вт

Simon_89
дак если с экранами мощность радиатора теряется то соответственно и учитывать нужно как 100Вт только вот наверное поправку из за изменения габаритов нужно будет сделать
А3а3еЛлО
Цитата(freerider @ 8.5.2014, 20:43) *
Правильно ли я понимаю:
Есть помещение, теплопотери 500 Вт.
Есть экран с коэффициентом betta4 = 1,2.
Чтобы покрыть нужые нам 500 Вт необходимо установить прибор типоразмера 600 Вт?
При этом теплоотдача от прибора будет 500 Вт. И расход на прибор - укрупненно 0,5*0,86/20=0,0215 т/ч.

laugh.gif Закон сохранения энергии сломался получается, 600 Вт с прибора сняли, 500 отдали в помещения 100Вт куда потеряли?) Ограждение 100Вт потребить не может smile.gif
Kotlovoy
Глубже надо изучать законы. 100 недоизрасходованных ватт вернулись к источнику.