Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: верхнее давление газа по категории это рабочее или расчетное?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
antipod66
Согласно ПБ 529 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления

2.1.6. Требования настоящих Правил распространяются на газопроводы и сооружения на них:
высокого давления I-а категории свыше 1,2 МПа на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам;
высокого давления I категории свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно;
высокого давления II категории свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно;
среднего давления III категории свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно;
низкого давления IV категории до 0,005 МПа включительно.

Расчетное давление - максимальное избыточное давление в газопроводе, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса.

Например для газопровода среднего давления рабочее давление может быть 0,3 МПа, какое при этом будет расчетное давление, тоже 0,3 МПа?
или учитывая
5.6.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не должен превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%.

0,3*1,25=0,375 МПа?

Разъясните пожалуйста кто знает?

klikklja
"Например для газопровода среднего давления рабочее давление может быть 0,3 МПа, какое при этом будет расчетное давление, тоже 0,3 МПа?" Вот именно для газопровода, а КПЗ, ПСК, регуляторы-это арматура. Они имеют свои тех. характеристики которые указаны в паспорте.
Лыткин
Цитата(antipod66 @ 5.5.2014, 11:13) *
Согласно ПБ 529 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления

2.1.6. Требования настоящих Правил распространяются на газопроводы и сооружения на них:
высокого давления I-а категории свыше 1,2 МПа на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам;
высокого давления I категории свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно;
высокого давления II категории свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно;
среднего давления III категории свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно;
низкого давления IV категории до 0,005 МПа включительно.

Расчетное давление - максимальное избыточное давление в газопроводе, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса.

Например для газопровода среднего давления рабочее давление может быть 0,3 МПа, какое при этом будет расчетное давление, тоже 0,3 МПа?
или учитывая
5.6.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не должен превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%.
Давление ПСК и ПЗК устанавливаются на давление за регулятором давления. Зачем ставить защиту на газопроводе? Для этого есть ГРС.

0,3*1,25=0,375 МПа?

Разъясните пожалуйста кто знает?

Лыткин
Давление ПСК и ПЗК устанавливаются на давление за регулятором давления. Зачем ставить защиту на газопроводе? Для этого есть ГРС.
Дружок
Максимальное давление для каждой категории газопровода установлено техническим регламентом "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (Постановление Правительства №870. ПБ 12-529-03 заканчивают своё действие через два месяца).
Расчетное (проектное) давление - это давление в газопроводе, на основе которого сделаны расчеты в проекте. Оно может быть меньше, чем максимальное давление для данной категории газопровода.
Например: для газопроводов давлением 0,3 МПа могут применяться полиэтиленовые трубы с SDR17,6. А для газопроводов давлением 0,1 МПа можно применить полиэтиленовые трубы с SDR26. В данных случаях выбор труб определен расчетом, в зависимости от величины давления.
В больших городах ещё сохранились старые сети , котрые эксплуатируются при давлении 0,1 МПа и есть методы реконструкции, в которых используются полиэтиленовые трубы с SDR26.
При этом в пунктах редуцирования газа защитные и предохранительные устройства должны срабатывать при превышении величины давления по сравнению с РАСЧЕТНЫМ, а не максимальным для данной категории газопровода.
Леха 83
Да конечно 0,3МПа и будет. Это расчетные предельные показатели давления. Среднее давление 0,005МПа - 0,3МПа. Местный горгаз например выдает тех. условия на подключение и в нем указывает "газоснабжение произвести от газопровода среднего давления с максимальным давлением 0,3Мпа ; фактическое расчетное 0,15МПа". Расчет делаем значит на давление 0,15МПа. Допустим газ подходит к горелке, которая работает на давлении в диапазоне 0,003 - 0,3МПа. Настраиваем ее на рабочее давление 0,1 МПа., вот это давление будет уже рабочим. И соответственно ПЗК; ПСК настраиваются уже не на предельное давление а на рабочее т.е. 0,1МПа.
antipod66
я ещё больше запутался, давайте разберем на примерах:
1. Имеем ГРПШ вх.0,6МПа/вых.0,3. На выходе газопровод среднего давления. Рабочее давление после ГРПШ (настройка регулятора давления) пусть будет 0,3 МПа, в таком случае срабатывание ПЗК 1,25*0,3=0,375МПа.
Категория при этом остается "среднее давление"? ведь давление при неисправности реглятора давления превысит 0,3МПа
Расчетное давление (расчет на прочность) будет в таком случае какое?
stessi
Цитата
я ещё больше запутался, давайте разберем на примерах:
1. Имеем ГРПШ вх.0,6МПа/вых.0,3. На выходе газопровод среднего давления. Рабочее давление после ГРПШ (настройка регулятора давления) пусть будет 0,3 МПа, в таком случае срабатывание ПЗК 1,25*0,3=0,375МПа.
Категория при этом остается "среднее давление"? ведь давление при неисправности реглятора давления превысит 0,3МПа
Расчетное давление (расчет на прочность) будет в таком случае какое?


Столкнулась с тем, что в разных регионах по-разному к этому относятся. В некоторых (Рязань) чётко следят, чтобы на выходе из ШРП давление настройки не превышало х * 1,25 = 3000 Па, х = 2400 (или 0,24 МПа для среднего).
Но в большинстве (считаю это правильным) спокойно настраивают на 3000 и 0,3.
Леха 83
Цитата(antipod66 @ 6.5.2014, 23:57) *
я ещё больше запутался, давайте разберем на примерах:
1. Имеем ГРПШ вх.0,6МПа/вых.0,3. На выходе газопровод среднего давления. Рабочее давление после ГРПШ (настройка регулятора давления) пусть будет 0,3 МПа, в таком случае срабатывание ПЗК 1,25*0,3=0,375МПа.
Категория при этом остается "среднее давление"? ведь давление при неисправности реглятора давления превысит 0,3МПа
Расчетное давление (расчет на прочность) будет в таком случае какое?

А что вы рассчитываете?
antipod66
Изначально вопрос такой
на территории ГПЗ пришла к нам труба с топливным газом для печей от технологии
от сепаратора, на нем стоит ППК, уставка 1,6 МПа.
То есть этой линии Ррасч.=1,6МПа, а рабочее 1,2 МПа.
Вот и думаем теперь по каким нормам водить. По ГС или по технологическим.
Но вопрос такой и раньше был, решил разобраться в целом.
может ли расчетное давление (расчет на прочность) выходить за пределы категории.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.