Добрый день.
Есть небольшая LON сеть: Crestron CGELON-240, Daikin DMS504B51, Regin свободно программируемый контроллер с платой LON
Наблюдается следующая проблема: на выходе переменной DMS504 есть значение, на входе CGELON-240 - 0.
Это происходит с переменными, которые не меняют свое значение. Например, если при подключении DMS504 на нем уже есть определенное значение. Нужно ждать только смены значения.
В этой связке проблема решилась включением на DMS504 параметра HeartBeat (120 c). Случайно нашел в документации.
Не получается решить с контроллером ПВ установок.
Как вариант - хотел попробовать параметр
Polled Network Variable
Declares network variable as polled. If polled and the network variable is silent, the input sends a request to the output. An output network variable can only be bound to a polling input network variable. However, an input network variable declared as polled can be bound to either a polling output network variable or a non-polling output network variable.
Но не понимаю, где его установить для переменной. В окне Network Variable Properties этот параметр не активен (его нельзя изменить).
Вопроса 2.
1. Если кто-то знает, где в xif файле установить значение, чтобы объявить переменную с этим параметром - будем пробовать так.
2. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и знает направление, куда копать. Готов выслушать варианты.
З.Ы. По Regin уточнял у разработчика. Он функцией heartbeat помочь не может. Говорит - нет у него такого.