Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газопровод по фасаду жилого дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ELVIRA
Уважаемые коллеги, как думаете - газопровод по фасаду многоэтажного дома отнести к газопроводу-вводу или к внутреннему газопроводу? Важно для определения расчетных потерь давления.
Лыткин
Цитата(ELVIRA @ 29.4.2014, 14:48) *
Уважаемые коллеги, как думаете - газопровод по фасаду многоэтажного дома отнести к газопроводу-вводу или к внутреннему газопроводу? Важно для определения расчетных потерь давления.

Газопровод по фасаду это "наружка", газопровод-ввод - через стену, внутренний после стенки (внутри здания).
Atlet
Цитата(Лыткин @ 29.4.2014, 15:52) *
Газопровод по фасаду это "наружка", газопровод-ввод - через стену, внутренний после стенки (внутри здания).


Не надо путать газопровод-ввод с вводным. Из старого ПБ 12-529:
Газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.
Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
Гризли
Если отключающая задвижка расположена до "фасада", то это уже вводной газопровод, относится к внутреннему.
Если задвижка расположена в конце трубопровода, проходящего по фасаду, то это газопровод-ввод. Относится к наружнему.
Леха 83
Цитата(ELVIRA @ 29.4.2014, 16:48) *
Уважаемые коллеги, как думаете - газопровод по фасаду многоэтажного дома отнести к газопроводу-вводу или к внутреннему газопроводу? Важно для определения расчетных потерь давления.

К наружному. Всё что снаружи это наружное, что внутри внутреннее. А что за важность? Каких потерь?
defuser
Наружный газопровод - подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении.

Газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.

Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.

Просто ПБ....
Леха 83
Цитата(defuser @ 6.5.2014, 11:08) *
Наружный газопровод - подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении.

Газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.

Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.

Просто ПБ....

А тогда по ПБ по этому внутренний газопровод что такое?
defuser
Определения "внутреннего" нет.
Думаю, внутренний = не наружный (см. определение наружного).
Лыткин
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" п.п. 4.3; 4.4, табл. 1 и 2.
Леха 83
Цитата(Лыткин @ 7.5.2014, 14:57) *
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" п.п. 4.3; 4.4, табл. 1 и 2.

И что по ним можно определить где наружный а где внутренний газопровод?
Лыткин
Цитата(Леха 83 @ 7.5.2014, 14:13) *
И что по ним можно определить где наружный а где внутренний газопровод?

Лёха! Ты бы хоть СНиП открыл, там всё написано.
Леха 83
Цитата(Лыткин @ 8.5.2014, 14:48) *
Лёха! Ты бы хоть СНиП открыл, там всё написано.

Те пункты которые Вы указали по данной теме информации не несут.
как то так
Чего выдумывать, когда есть ГОСТ Р 53865 http://vsegost.com/Catalog/50/50267.shtml см. п.24; 53-55.
Atlet
Цитата(Леха 83 @ 6.5.2014, 10:23) *
А тогда по ПБ по этому внутренний газопровод что такое?

Внутренний после футляра на вводе в здание(внутри здания)
Чинный
Наш облгаз: до отключающего устройства-наружный, после-внутренний (фасадный или сразу в дом не важно).
Тут еще с точки зрения деления при строительстве. Допустим внутрянку делают одни, наружку делают другие и каждому надо свое пресовать. Так что кран это и есть граница! У нас это пройденный этап на сегодняшний день!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.