Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определить удельную тепловую характеристику здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
LeraKalinina
удельная тепловая характеристика здания для отопления - qo
взяла утрированный коэффициент из методического пособия«По определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» таб. 8. Результат не удовлетворил. Получился очень большой для нашего склада общий коэффициент часового расхода тепла. Подскажите пожалуйста как подсчитать более точно эту цифру. Какие данные необходимо найти? Наковыряла уже значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, думаю нужно что то еще. Нам нужно получить тех условия. Пожалуйста помогите маленькому неопытному инженеру!
Лыткин
Цитата(LeraKalinina @ 29.4.2014, 11:16) *
удельная тепловая характеристика здания для отопления - qo
взяла утрированный коэффициент из методического пособия«По определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» таб. 8. Результат не удовлетворил. Получился очень большой для нашего склада общий коэффициент часового расхода тепла. Подскажите пожалуйста как подсчитать более точно эту цифру. Какие данные необходимо найти? Наковыряла уже значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, думаю нужно что то еще. Нам нужно получить тех условия. Пожалуйста помогите маленькому неопытному инженеру!

Посмотрите М.М.Апарцев "Наладка водяных систем теплоснабжения" раздел III п. 3.2.
Леха 83
а какой Вы взяли коэффициент?
По моему нужно указать какой строительный объем Вашего склада и что в этом складе складируется.