Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка шлюза Loytec Lgate-900
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
DaRgeon
На объекте установлен теплосчетчик МКТС компании ООО «Интелприбор» с платой расширения LonWorks. Проектом предусмотрен шлюз LGATE-900 для преобразования параметров этого теплосчетчика в сеть BACnet. Возникли сложности с настройкой данного шлюза и платой теплосчетчика, ранее не имели дело с сетями LonWorks.
Выдержка из документации к плате LonWorks теплосчетчика:
Цитата
"В начале работы каждый из микроконтроллеров Neuron Chip 3120, установленных на плате интерфейса LonWorks, должен быть зарегистрирован в сети LonWorks. Для регистрации и диагностики предназначены сервисные кнопки и сервисные светодиоды. Процедура регистрации описана в документации по сетям LonWorks."

Хотелось бы узнать, что за "документация по сетям LonWorks" и какова процедура регистрации? Нужно ли что то конфигурировать в программе LonMaker?
В комплекте с платой шел файл с расширением .XIF, который я импортировал в LGATE с помощью его конфигуратора LOYTEC LINX Configurator. Далее, перенес эти переменные на порт BACnet, но все они показывают нули.
Сергей83
Надо сделать commission устройств (ввести в эксплуатацию) , используя LonMaker с кол-вом кредитов, соответствующих кол-ву устройств.
http://www.echelon.com/products/tools/integration/lonmaker/
Почитайте вводную статью, может чем подскажет.
http://www.armo-training.ru/docs/WhatLON.pdf
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.