MILL3NIUM
Ув. специалисты,
поставили мне задачу разработать управление двумя асинхронными мотор-редукторами зарубежно-буржуйской фирмы Bauer, мощностями 0.55 и 1.5 кВт. Контроллеры и ПЧ сказано не использовать, а реализовать все на реле, контакторах и устройствах плавного пуска с временем разгона до номинала 2с. Сам я в автоматике смыслю до обидного мало, но сделать НАДО! Отыскал в интернетах реверсивную схему пуска двигателя на магнитных пускателях. Запихнул в нее устройство плавного пуска, начал подбирать компоненты и возникли вопросы. У заказчика еще было желание сделать все на компонентах abb. У них самый маломощный контактор на двигатель 4кВт и с номинальным рабочим током в 9А. Устройство плавного пуска же на 1.5кВт и на 3.9 А.

Собственно, вопрос: будет все это работать или нет?

Если все не так, то хотелось бы услышать советы бывалых, на чем лучше всего сделать реверс и плавный пуск одновременно, не прибегая к контроллерам и частотникам.
kdu
Если Вы правильно скопипастили типовую схему включания асинхронного эл/двигателя с реверсом, то всё будет работать. Переразмеренный контактор это только плюс, вот если бы он был меньше чем надо по номинальным токам, тогда был бы пых... а так всё в порядке