Полная версия этой страницы:
Гофры газопровода.
Artem_Galim
11.4.2014, 14:50
1.Имеется ГРУ с газопроводом, у них имеются гофры как на отводе (1) так и вертикальном участке (2). Является ли это нарушением? Интересно было бы узнать применяются ли хоть какие требования к таким участкам, существуют ли нормы браковки, методики контроля?
2.Если газопровод проходит в помещении, может ли он пересекать, прокладываться совместно с какими - либо коммуникациями?
P.S. Простите за плохое качество фотографии.
На фото участок 1 похоже как 2 отвода на 45 градусов.
А если про гофру то нет не допускается.
Artem_Galim
11.4.2014, 15:02
Цитата(Леха 83 @ 11.4.2014, 16:00)
На фото участок 1 похоже как 2 отвода на 45 градусов.
А если про гофру то нет не допускается.
а документально это где то прописано?
Ну гофра является гибкой, а гибкая подводка газа возможна только при присоединение газовых приборов, да и то низкого давления. Нормы не могу сказать нет перед глазами. Скорей всего в СНиП газораспределительные системы. Или СП 42-101-2002. Так же толщина стенки трубы тоже прописана она должна быть не меньше 2мм.
если сей узел из-за бугра и имеет соотвествующие сертификаты (документы, разрешающие применять на газе) - все мона уладить, Если нет - то нет
Да здесь разговор не про сильфонку, а гофру на трубе после гибки на горячуую видимо. Вот нормы, вроде как действующие. Судя по фото - не проходят.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.