Добрый день!
Далаем проект распределительного газопровода в сейсмической зоне в 7 балов, согласно ПБ 12-529-03, пункт 6.7.7 стоит предусматривать подземные вводы газопроводов в несейсмостойкие здания на участке не менее 1,2 высоты здания. А согласно пункту 6.7.9 ввод газопроовда в здания должен осуществляться через проемы, размеры которых должны превышать диаметр трубопровода не менее чем на 30 см.
Вопрос должен ли я сделать проем в фундаменте или перед зданием можно выйти из земли?
У кого был опыт проектирования вводов в сесмических районах пожалуйста подскажите как быть!
Предусматривайте подземные вводы согласно этого ПБ. На счет подземного ввода посмотрите с. 5.905-26.04 она правда до 6 баллов там подземные вводы в здания различные, но ввода газопровода нет в этой серии. Возможно что то из уплотняющего материала найдете.
Хазнаферов
16.4.2014, 16:28
Из нашего опыта проще выйти газопроводом из земли и выполнить ввод в здание через проем. Наши газовики очень любят отключающее устройство перед вводом в здание, мы обычно совмещаем его с ИФС. Все на виду, все счастливы. Нет актов скрытых работ и тому подобных "головников" при последующем строительстве.
astronom55
17.4.2014, 14:12
Цитата(Evgeniy73 @ 9.4.2014, 15:17)
Добрый день!
Далаем проект распределительного газопровода в сейсмической зоне в 7 балов.
Сочи?
Evgeniy73
28.4.2014, 7:41
Цитата(astronom55 @ 17.4.2014, 18:12)
Сочи?
Алтайский край.
Спасибо колеги и простите за долгое отсутствие, был выезд на объект. Приняли решение ввода газа не включать в проект наружного газопровода, приняли за границу проектирования заглушку около дома. А выход из земли включили во внутрянку.