Lapoth
Ребят,добрый день! Просьба подсказать советом желательно со ссылкой на документ smile.gif
Проектирую блочные котельные. Обычно при расчете легкосбрасываемых конструкций делали расчет остекления из расчета 0,03 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещения котельной, если в котельной отсутствует ГРУ. При наличии ГРУ делали расчет остекления из расчета 0,05 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема. Сейчас возник вопрос: если в котельной устанавливается только шкаф коммерческого учета газа без редуцирования приравнивать его в расчете к ГРУ (0,05) или брать как без ГРУ 0,03 кв.метра??

Собственно натолкнуло на мысль вот это:
"Для обеспечения взрывоустойчивости помещения для размещения линий редуцирования
газорегуляторного пункта и технологического помещения пункта учета газа в указанных помещениях
должно быть предусмотрено устройство легкосбрасываемых конструкций, площадь которых должна
быть не менее 0,05 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещения."

Большое спасибо всем кто сможет помочь! smile.gif
Лыткин
Цитата(Lapoth @ 9.4.2014, 11:12) *
Ребят,добрый день! Просьба подсказать советом желательно со ссылкой на документ smile.gif
Проектирую блочные котельные. Обычно при расчете легкосбрасываемых конструкций делали расчет остекления из расчета 0,03 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещения котельной, если в котельной отсутствует ГРУ. При наличии ГРУ делали расчет остекления из расчета 0,05 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема. Сейчас возник вопрос: если в котельной устанавливается только шкаф коммерческого учета газа без редуцирования приравнивать его в расчете к ГРУ (0,05) или брать как без ГРУ 0,03 кв.метра??

Собственно натолкнуло на мысль вот это:
"Для обеспечения взрывоустойчивости помещения для размещения линий редуцирования
газорегуляторного пункта и технологического помещения пункта учета газа в указанных помещениях
должно быть предусмотрено устройство легкосбрасываемых конструкций, площадь которых должна
быть не менее 0,05 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещения."

Большое спасибо всем кто сможет помочь! smile.gif

Легкосбрасываемые конструкции устанавливаются в помещениях с газоиспользующим оборудованием (категория Г). Если узел учёта вместе с ГРУ ставится в отдельном помещении то это ГРП (категория В). Если шкаф (любой) устанавливается в котельной, то стенки шкафа демонтируются. Свободный объём это строительный объём минус габариты оборудования (примерно Vзд*0,8=Vсвд).
Леха 83
Сделайте 0,05 и будете применять в том и другом случае котельную одну и ту же.
dissenter
Господа, а вам не кажется, что проектировать легкосбросы, площадью 0,05 м2 на 1 м3 помещения котельного зала, при условии размещения там ГРУ, несколько излишне?

0,05 м2 на 1 м3 требуется только для помещений категории А, которыми, в случае газоснабжения, условно являются лишь помещения с регуляторами давления в ГРП (встроенных, пристроенных и т.п.) и то, они должны только соответствовать требованиям к помещениям категории А - само помещение с регуляторами к категории А никак не относится.

Размещение ГРУ в помещении с газоиспользующим оборудованием никаких дополнительных обременений на помещение не накладывает, кроме того, размещение ГРУ в помещениях категории А и Б (для которых есть требования по наличию легкосбросов) вообще запрещено, собственно, как и газификация подобных помещений.

Так что ГРУ спокойно можно разместить даже в помещении без легкосбрасываемых конструкций, если таковое является помещением с технологическим газоиспользующим оборудованием.
timofeyprof
Цитата(dissenter @ 29.10.2015, 13:23) *
Господа, а вам не кажется, что проектировать легкосбросы, площадью 0,05 м2 на 1 м3 помещения котельного зала, при условии размещения там ГРУ, несколько излишне?

Излишне тратить время на методику расчета взрывоустойчивости, которая (взрывоустойчивость) требуется Техрегламентом о безопасности зданий и сооружений, и обосновывать расчет в экспертизе. Лучше способа обеспечить взрывоустойчивость, чем предусмотреть окна, нет. Все остальное - легкосбрасывваемая кровля, откидывающиеся стенки (для мобильных зданий контейнерного исполнения), или больший запас прочности в несущих и ограждающих конструкциях - сложнее и дороже.
Да, в настоящее время отсутствуют требования в нормативных документах, вошедших в перечни правительства к Техрегламенту, о ЛСК в котельных. Но здравый смысл никто не отменял.
dissenter
Ну, вообще-то в СП89.13330 достаточно однозначно прописана необходимость устройства легкосбрасываемых конструкций и площадь их должна составлять 0,03 м2 на 1 м3, а в распоряжении правительства №1521 от 26.12.2014г. пункты 7.3-7.11 данного СП указаны, как обязательные к исполнению.

Для котельных и теплогенераторных никогда ничего не надо было рассчитывать, т.к., хоть категория помещений с котлами и Г, легкосбросы для них заложены нормативкой по-умолчанию, а так же чётко прописаны требования к их исполнению, т.к. не всякое окно является легкосбросом.

И, кстати, я не писал про то, что легкосбросы в котельной не нужны, я лишь сказал о том, что наличие в котельной ГРУ никак не влечёт за собой увеличение площади легкосбросов сверх 0,03 м2 на 1 м3 объёма.