Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Манометры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Artem_Galim
Уважаемые коллеги! Имеется давление в газопроводе max=0.5 кгс/см2, а стоит манометр измеряющий до 60 кгс/см2, соответственно контроль отклонения давления на таком манометре увидеть невозможно. Пожалуйста подскажите существуют ли правила относящиеся к газу по установке манометров?
tiptop
Цитата(Artem_Galim @ 8.4.2014, 9:21) *
Уважаемые коллеги! Имеется давление в газопроводе max=0.5 кгс/см2, а стоит манометр измеряющий до 60 кгс/см2, соответственно контроль отклонения давления на таком манометре увидеть невозможно. Пожалуйста подскажите существуют ли правила относящиеся к газу по установке манометров?

Кое-что есть, например, в ПБ 12-529-03...

Похожая тема 2009 года: showtopic=36349
Artem_Galim
Спасибо, там ссылаются на ПБ 576, 574, а к газу их приписать невозможно...похоже такой документ отсутствует((
Лыткин
Цитата(Artem_Galim @ 8.4.2014, 10:10) *
Спасибо, там ссылаются на ПБ 576, 574, а к газу их приписать невозможно...похоже такой документ отсутствует((

Пределы работы манометра 2/3 шкалы.
Artem_Galim
Цитата(Лыткин @ 8.4.2014, 13:58) *
Пределы работы манометра 2/3 шкалы.


Все с этим согласны и стараются так и делать. Но вот аргументировать (т е сослаться на документ) ....
Лыткин
Шкала манометра

Цитата(Лыткин @ 8.4.2014, 16:07) *
Шкала манометра

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
3.8.15. Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы - при переменной. Минимальное давление рекомендуется измерять в пределах не менее 1/3 максимума шкалы.
Верхний предел шкалы регистрирующих и показывающих термометров должен быть равен максимальной температуре измеряемой среды. Верхний предел шкалы самопишущих манометров должен соответствовать полуторакратному рабочему давлению измеряемой среды.
Минимальный расход измеряемой среды, учитываемый расходомерами переменного перепада давления, должен быть не меньше 30% максимума шкалы.