День добрый! Для нужд пожаротушения наружного и внутреннего склада нужно разработать водонапорную башню. (Заказчик хочет). Помогите посчитать объем бака. Наружное пожаротушение - 30 л/сек, внутреннее 2х5,2л/сек. Объем бака считать из условия пожара 3 часа или 10минут? И вообще, можно ли использовать для нужд пожаротушения водонапортую башню, ведь в ней не будет водообмена?
marusa
А если водонапорная башня для хозпитьевых и для противопожарных нужд, то ее объем считается: суточный хозпитьевой+противопожарный 10-ти минутный+70процентов от хозпитьевого(аварийный запас)? Кто нить знает?
marusa
Никто не поможет?((((
batrysh
п.12 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
marusa
Не пойму что такое регулирующий и контактный объем воды((
kvm_auditor
Регулирующий объем воды в резервуаре- объем воды в резервуаре, выравнивающий разницу между притоком и потреблением воды в сутки максимального водопотребления. Контактный объем предусматривается для обеспечения требуемого времени контакта воды с реагентами, содержащими хлор.
marusa
на мои расходы- хоз.пит. - 4,8 м3/сут, пожар - 25м3 (10 минут тушения), какую башню подобрать? Контактный объем мне не нужен наверное. На хоз.пит будет станция водоочистки. Может есть конкретная формулка для расчета.

скважина правда маленькая, всего 0,1 л/сек...
kvm_auditor
Получается 8,64 м3/сутки wink.gif
Если грубо: 4,8+8,64*0,7+25=35,8. Стандартный подходящий объем (15,25 и 50 м3): 50 м3
Spok_only
Kvm auditor
Вот вы предлагаете своему соотечественнику башню на
Цитата(kvm_auditor @ 9.4.2014, 12:40) *
Стандартный подходящий объем (15,25 и 50 м3): 50 м3


при этом у него суточный дебит скважины
Цитата(marusa @ 9.4.2014, 12:35) *
скважина правда маленькая, всего 0,1 л/сек...

т.е. 8,64 куб.м/сутки.

Допустим, автор темы ошибся и скважина будет иметь производительность на порядок выше. Но при суточном водопотреблении 4,8 куб.м, как можно предлагать ВБ на 50 куб.м, неужели вас застой воды в башне не волнует?
marusa
А бывают башни на 35 куб. метров? Что то я не нашла.
marusa
Тут я нашла, что например водонапорная башня Рожновского на 25 куб.м. имеет полезную вместимость 37м. Может мне такой вариант подойдет?
kvm_auditor
Я Вам выше давал стандартный ряд: 15,25 и 50 м3. У вас 25 кубов тока на пожарный объем. Вот и выбирайте.
Почитайте тут и заодно там же есть расчет.
Вообще то вопрос не понятен: вам самим нужно ее спроектировать или просто подобрать ВНБ?
marusa
Полезная вместимость тогда это что?
Spok_only
Цитата(marusa @ 10.4.2014, 11:05) *
Полезная вместимость тогда это что?

marusa
Ознакомьтесь с требованиями п.п. 9.1 ч 9.10 СНиП 2.04.02.
Особое внимание — п.9.10!
Как вы собираетесь осуществить наружное пожаротушение или вы о нем уже забыли ?
marusa
Вопрос в том что бы найти объем, а там уже готовую подобрать либо проектировать
Spok_only
marusa
Объект будет иметь только один источник водоснабжения и это скважина производительностью 0,1л/с ?
Spok_only
А может все таки так:
0,1 л/с=0,0001 м3/сек=0,006 м3/мин=0,36 м3/ч=8,64 м3/сутки
kvm_auditor
Spok_only
Согласен, тогда 25 м3/8,64 м3/сутки=2,89 суток на заполнение пожарного объема
Spok_only
Цитата(kvm_auditor @ 10.4.2014, 12:33) *
Spok_only
Согласен, тогда 25 м3/8,64 м3/сутки=2,89 суток на заполнение пожарного объема

Ну вот, теперь еще подожду, что ответит marusa по поводу источника водоснабжения
marusa
Сорри,много работы...
Один источник пока. Но заказчик будет бурить новые 2 скважины и пока дебет неизвестен, вот оттуда буду брать воду. Тут еще и автоматическое пожаротушение выплыло.... Можно его делать вообще от скважин и водонапорной башни? Если сделать 2 ввода в здание от водонапорной башни на внутреннее пожаротушение. Только не понятно: объем воды в башне на 10 минут считать? Наружное пожаротушение организовать от пожарных резервуаров.
marusa
Вобщем, наржное пожаротушение - от двух резервуаров. Внутреннее - автоматическое и от пожарных кранов - от водонапорной башни. Объем получился у меня 51 куб. м.
Водяной
башня чисто для пожаротушения замёрзнет...таких башен не бывает в-принципе...башня делается для опредёлённого водоразбора в течении суток...если его нет, вариант с башней неверен
marusa
Согласна, разделили склад на пож. отсеки, автоматическое пожаротушение не требуется. В башне будет храниться запас на внутреннее пожаротушение 2х5,2 и запас на хозпит. Так возможно?
Водяной
Цитата(marusa @ 14.4.2014, 8:00) *
Согласна, разделили склад на пож. отсеки, автоматическое пожаротушение не требуется. В башне будет храниться запас на внутреннее пожаротушение 2х5,2 и запас на хозпит. Так возможно?

если расход хоз-питья крохотный, то тоже надо проверять...башня рожновского , по-моему, рассчитывается на двухкратный водообмен...точнее, в типовом есть таблица применяемости по температуре...
marusa
Да, водообмен требуется двойной за сутки. От башни отказываемся. Буду делать резервуары и насосную на внутреннее и наружное пожаротушение. А еще вопрос: на территории склада несколько зданий. Наружное пож-е беру 30 л/сек (наибольший расход для этих зданий), а как брать внутреннее пож-е? На один пожар или на все три здания? Все три здания с расходом по 2х5,2л/сек.
Водяной
Цитата(marusa @ 15.4.2014, 8:44) *
Да, водообмен требуется двойной за сутки. От башни отказываемся. Буду делать резервуары и насосную на внутреннее и наружное пожаротушение. А еще вопрос: на территории склада несколько зданий. Наружное пож-е беру 30 л/сек (наибольший расход для этих зданий), а как брать внутреннее пож-е? На один пожар или на все три здания? Все три здания с расходом по 2х5,2л/сек.

расчётный пожар один на предприятии...посмотрите условия СП8, вдруг у вас больше))
один расчётный пожар - наружное тушение +внутренне тушение одного очага
marusa
Всем спасибо за ответы. biggrin.gif
marusa
Подскажите еще: от двух пожарных резервуаров нужно делать два приемных колодца или одного достаточно будет?
Водяной
Цитата(marusa @ 17.4.2014, 12:13) *
Подскажите еще: от двух пожарных резервуаров нужно делать два приемных колодца или одного достаточно будет?

колодец с задвижкой от каждого резервуара...мокрый колодец может быть один
marusa
Цитата(Водяной @ 19.4.2014, 11:55) *
колодец с задвижкой от каждого резервуара...мокрый колодец может быть один


Почему нельзя сделать задвижки в одном колодце?
Водяной
Цитата(marusa @ 11.7.2014, 12:58) *
Почему нельзя сделать задвижки в одном колодце?

можно
Серго
Похоже все тут контрольную решают helpsmilie.gif , да смысла городить колодцы нет
LENKA00
Цитата(marusa @ 9.4.2014, 12:35) *
на мои расходы- хоз.пит. - 4,8 м3/сут, пожар - 25м3 (10 минут тушения), какую башню подобрать? Контактный объем мне не нужен наверное. На хоз.пит будет станция водоочистки. Может есть конкретная формулка для расчета.

скважина правда маленькая, всего 0,1 л/сек...



а как у вас получилось 25м3 при расходе на внутренне пожаротушение 10л/с, тушить 10 мин. считается вроде 10л/с*10мин*60/1000 = 6,0м3. Или я как то не правильно считаю? Поправьте пожалуйста если что то не так.