Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: снабжения предприятия!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Alekseyy
Добрый день!
Имеется отвод земли под застройку станции СУГ! объемом 400м. куб. Предусматривается строительство ЖД эстакады.
Подскажите пожалуйста, какой документ считается ВЫШЕ при определении разрывов от жд эстакады до сооружений!
-ВУП СНЭ-87
- Сливоналивные эстакады для легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов. Требования пожарной безопасности. Рекомендации.
В последнем написано"]Минимальное расстояние до жилых, общественных, административно-бытовых, складских помещений, лесных массивов, а также производственных зданий, не входящих в состав объекта со сливоналивной железнодорожной эстакадой, связанной с обращением СУГ, должно быть не менее 300 м.

Получается, что в радиусе 300 м, не должно ничего находится, что перечислено??? Или можно считать если производство является потребителем СУГа входит в состав объекта со сливоналивной железнодорожной эстакадой.????
Vorona
ВУП СНЭ-87 соблюдать надо обязательно.
Если здание никак не относится к станции - нужно его снести.
Alekseyy
Цитата(Vorona @ 8.4.2014, 11:47) *
ВУП СНЭ-87 соблюдать надо обязательно.
Если здание никак не относится к станции - нужно его снести.

Спасибо за ответ!