Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Межпоселковый газопровод вдоль а/д
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Bomba
Проектирую межпоселковый газопровод в.д. 0,3-0,6 МПа ПЭ100 д110х10 вдоль автодороги. С дороги имеются многочисленные съезды в виде разнообразных грунтовок к поселкам и пара типа асфальтированных. Глубина заложения г-да в среднем 1,3 м. Как думаете, в местах пересечения с грунтовыми съездами стоит газопровод прокладывать в футляре (съезды в виде насыпи)? Кто как делает? Асфальтированные дороги-съезды прошел ННБ, но на грунтовки что-то как-то нецелесообразно мне кажется, с другой стороны, хз че там ездит, может лесовозы будут проезжать... Смущает еще, что некоторые съезды выполнены в виде насыпи, можно их открытым способом проходить?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Леха 83
На грунтовках к поселкам тем более надо ставить футляры т.к. давление от оси автотранспорта будет действовать на газопровод более точечно, а значит большая вероятность повреждения возникает.
Посмотрите ещё Вам скорей всего надо будет заглублять газопровод в местах пересечения с съездами.
defuser
Если у съездов есть владельцы, то скорее всего они захотят ННБ, чтоб вы им не срывали рабочий процесс раскопками.
Vorona
Я все дороги на насыпи прохожу ННБ, независимо от покрытия. Под грунтовыми футляры не делаю, но ухожу поглубже обязательно.
Дорогу на насыпи технологически проходить открытым способом можно, но сложно, земля осыпается в траншею постоянно, лучше такой ерунды не делать.
dugarik
Футляры на грунтовках не предусматриваю, а по способу прокладки на усмотрение подрядчика, у кого нет установок ННБ те обычно предпочитают открытую прокладку, проблем там особых по производству работ нет. Сейчас у нас обычно проект идет под конкретного подрядчика.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.