Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ответственный за газ для магазинчика.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Гризли
Есть магазинчик площадью 10*10 м. Внутри стоит напольный бытовой котел 24 кВт.
Местный райгаз требует наличие ответственного за газовое хозяйство.

Подскажите, а надо ли? И каким документом регламентируется?
positronw
ГОСТ Р "Системы газопотребления"
5.1.2 В организациях, осуществляющих деятельность в газифицированных об-
щественных и административных зданиях, помещениях общественного назначения,
в управляющих организациях многоквартирных домов, товариществах собственни-
ков жилья, жилищно-строительных или иных кооперативах должны быть назначены
специально уполномоченные лица, ответственные за эксплуатацию инженерных си-
стем зданий, выполняющие следующие обязанности в части обеспечения безопас-
ной эксплуатации сетей газопотребления:
- контроль состояния уплотнений подземных вводов и выходов инженерных
коммуникаций через наружные конструкции здания;
- контроль своевременной проверки технического состояния и восстановления
работоспособности вентиляционных каналов и дымоходов зданий и помещений с ус-
тановленным газоиспользующим оборудованием;
- контроль своевременного заключения договоров об оказании эксплуатацион-
ными организациями услуг по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов
и газоиспользующего оборудования;
- контроль своевременного заключения договоров об аварийно-диспетчерском
обслуживании сетей газопотребления, разработка планов взаимодействия с персо-
налом АДС эксплуатационной организации при локализации и ликвидации аварий,
участие в техническом расследовании причин произошедших аварий;
- контроль своевременной организации работ по проведению технического
диагностирования стальных газопроводов и технической инвентаризации бытового
газоиспользующего оборудования (в многоквартирных домах);
- приостановка работы потенциально-аварийного газоиспользующего оборудо-
вания (в общественных и административных зданиях, помещениях общественного
назначения).
Гризли
Спасибо за ответ!!!
Но смущает статус ответственного: специально уполномоченные лица
Кто это такие, кем назначаются, из числа кого назначаются, чем оформляюется назначение, какие к ним требования?
positronw
Назначается руководителем, по приказу. После прохождения аттестации. Обычно назначают 2-х чел. один основной, другой запасной на время его отсутствия. Требований особых нет, главное чтобы умел пользоваться газовым прибором и следил за его состоянием. На него делается должностная инструкция, обязанности перечислены выше.
Гризли
Проблема в том, что частный предприниматель открыл магазин. Есть он сам и два продавца. Больше никого нет. Кого обучать и по какой категории? А и Б7 что ли?

positronw
Директор может и сам пройти аттестацию. Там простейшая аттестация. Какая именно подскажут в аттестационном центре.
Эксплуататор газопровода
Цитата(positronw @ 20.4.2014, 21:43) *
Директор может и сам пройти аттестацию. Там простейшая аттестация. Какая именно подскажут в аттестационном центре.

clap.gif поддерживаю!!!