Цитата(елена ХВО @ 3.4.2014, 20:56)
В новой котельной установили котлы АХ 1200 2т пара 12 А возврат конденсата полный нагрузка на котлы минимальная. Один из котлов вообще простаивает постоянно.Вода из фильтров (na катиониты) добавляется в минимальных количествах. В соответствии с этим в котлах очень маленькая щелочность (метилоранж 0.3 фенолфталеин 3-5) не повредит ли такая маленькая щелочность данным котлам. Для чего в режимной карте указан рн . У меня опыт работы только на Е -1-9 там рн не использовался. Химики наладчики рекомендуют тринатрий фофат вводить через питательный бак в определенной дозировке. Нужно ли это делать ? Заранее благодарю за любую помощь в решении данного вопроса.
Тринатрийфосфат ("атинакипин") применяется при щелочении паровых котлов (фосфатная выварка). Добавлять в пит. бак можно, но, при условии 100% возврата конденсата, НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ.