Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: врезка в газопровод в футляре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
golof2
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, существуют ли преценденты врезок в газопроводы ПЭ н/д, находящиеся в футляре?
В следствии стесненных условий дорожники дали ТУ на прокладку г-да в футляре методом ГНБ.
Но как подключить потребителей?
Леха 83
Цитата(golof2 @ 3.4.2014, 14:45) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, существуют ли преценденты врезок в газопроводы ПЭ н/д, находящиеся в футляре?
В следствии стесненных условий дорожники дали ТУ на прокладку г-да в футляре методом ГНБ.
Но как подключить потребителей?

А газопровод идет параллельно дороги?
golof2
Да, параллельно в охранной зоне автодороги областного значения. Земельные участки 6 потенциальных потребителей также находятся в охранной зоне.
defuser
В нашем государстве найдутся любые прецеденты (независимо от НД), все зависит от тех, кто будет согласовывать на местах.
Попробуйте пообщаться с "дорожниками", выдавшими ТУ, объясните ситуацию. Может их устроят несколько футляров с разрывами в точках врезок будующих потребителей? Сделаете ГНБ с промежуточными котлованами у врезок.

Если Нормы газовые данного футляра не требуют, то больше ни у кого, кроме дорожников, вопросов не должно быть.

Врезка непосредственно через футляр..... Наши люди чего только не изобретут. Сам не видел, но вроде где-то обсуждался подобный вариант уже....

Аргументировать запрет такой врезки можно требованиями, например, п.4.53 сп 42-101, там про возможность ремонта и замены поврежденных участков газопровода. Думаю, что при наличии врезок через футляр, поврежденный участок газопровода не заменить, не разрезая футляра.
Леха 83
А если колодцы поставить в местах присоединения?
Эксплуататор газопровода
Цитата(defuser @ 3.4.2014, 16:25) *
В нашем государстве найдутся любые прецеденты (независимо от НД), все зависит от тех, кто будет согласовывать на местах.
Попробуйте пообщаться с "дорожниками", выдавшими ТУ, объясните ситуацию. Может их устроят несколько футляров с разрывами в точках врезок будующих потребителей? Сделаете ГНБ с промежуточными котлованами у врезок.

Если Нормы газовые данного футляра не требуют, то больше ни у кого, кроме дорожников, вопросов не должно быть.

Врезка непосредственно через футляр..... Наши люди чего только не изобретут. Сам не видел, но вроде где-то обсуждался подобный вариант уже....

Аргументировать запрет такой врезки можно требованиями, например, п.4.53 сп 42-101, там про возможность ремонта и замены поврежденных участков газопровода. Думаю, что при наличии врезок через футляр, поврежденный участок газопровода не заменить, не разрезая футляра.

поддерживаю!!!! так и есть!!!
defuser
Цитата(Леха 83 @ 4.4.2014, 10:35) *
А если колодцы поставить в местах присоединения?

Колодцы не решат проблемы замены участка поврежденного газопровода без демонтажа футляра ,1 х придется его разрезать в местах врезок.
golof2
Всем спасибо!
Уточню ситуацию. Газифицируем 2 деревни.В обеих прокладываем вдоль одной и той же автодороги.
В 1-ой.
По проекту трасса должна проходить по землям частников. Трое из них в процессе строительства отказались от г-да по их участкам и вообще от газификации. По новым ТУ дорожников - ГНБ в футляре за заборами (ближе к дороге). В принцепе вопросов нет, кроме удорожания строительства.
Во 2-ой.
Изначально, по-моему, начудили проектировщики - вдоль 6 или 7 домов запроектировали подземный открытым способом в футляре. Вот тут-то и возик вопрос - как врезать потребителей?
Сейчас будем решать вопрос по всем направлениям - и с дорожниками и с проектировщиками.
Если тему не закроют -напишу что и чем закончилось. Наверное, через 2-4 недели.
Леха 83
Цитата(defuser @ 5.4.2014, 0:36) *
Колодцы не решат проблемы замены участка поврежденного газопровода без демонтажа футляра ,1 х придется его разрезать в местах врезок.

в колодце футляр же будет прерываться там будет стоять седелка или тройник с отключающим устройством. А газопровод если повредят то пусть режут футляр ремонтируют меняют трубу ставят новый и т.д. колодец то здесь не при чем.
defuser
Цитата(Леха 83 @ 7.4.2014, 6:52) *
в колодце футляр же будет прерываться там будет стоять седелка или тройник с отключающим устройством. А газопровод если повредят то пусть режут футляр ремонтируют меняют трубу ставят новый и т.д. колодец то здесь не при чем.


Просто изначально вопрос стоял, как я понял, о врезках без разрывов футляра, а так да. Примерно такой вариант и просматривается, даже без колодцев. Разрывы в местах врезки.
golof2
Добрый день! С праздником!
Как всегда всё решилось за счет населения. Жители согласились на прокладку надземного г-да по своим участкам.

Спасибо.
defuser
"... а не будут брать - отключим газ..." )))