Настраиваем кислородное регулирование на горелке Oilon GP-400 M-1 с менеджером Siemens LMV-52 (БУИ AZL5..). Возникли сложности на этапе "нормирования" кислорода по точкам - см. скрин:
http://clip2net.com/s/790uCe
Минимальный кислород для всех точек ввели 2,0%. Затем заходим в точку 2, кислород устанавливается ~3,8%, подтверждаем, вводим норм.знач. 2,6 %. Затем ждем, кислород падает до 2,6%, нажимаем ESC - это этап 4 по инструкции - но диалоговое окно сохранить или отменить точку не появляется. Вместо этого появляется изначальное окно точки 2 где все параметры опять ХХХХ, т.е. ничего не можем сохранить.
Может кто подскажет, кто делал кислородное регулирование, в чем может быть проблема? Еще не понятно сколько надо ждать после того как ввели норм.знач.? Текущее должно с ним сравняться или надо еще давать какую-то выдержку?