Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: новые правила сетей газораспределения и газопотребления !
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Эксплуататор газопровода
Доброго времени суток, Вам !!!
Обращаюсь с просьбой, если у кого есть редакция новых правил, ПЛИЗ скиньте или ссылочку, на худой конец... а то , старащають ентими "гадскими" правилами+переатестацией по ним, а в глазики ни кто так и не видел... руководство отбрасываеться штампами по типу(баритоном) :-" всему свое время...", еще б прибавил:-"сынок" и точно бы получил порцию извержения истерического негодования blink.gif rolleyes.gif blink.gif я как то с холодцом+мурашами по спине, отношусь к таким сюрпризам, и хотелось бы, предвосхитить их старания. пользуясь цитатой "древних" :-"осведомлен, значит вооружен !!!" smile.gif
Ivan Yur'evich
Оно?
Эксплуататор газопровода
Цитата(Ivan Yur'evich @ 2.4.2014, 9:24) *
Оно?

большущее СПАСИБОЧКИ!!!!:)
wolfgun
Данные правила зарегистрированы в минюсте и вступают в действие с 27 июля 2014 года.
Требований к проектированию там нет
glan5
Да в этих Правилах много чего нет! Новый поворот и мотор ревет...
wolfgun
Цитата(glan5 @ 2.4.2014, 10:40) *
Да в этих Правилах много чего нет! Новый поворот и мотор ревет...

Согласен!
Эксплуататор газопровода
Цитата(glan5 @ 2.4.2014, 10:40) *
Да в этих Правилах много чего нет! Новый поворот и мотор ревет...

эти правила, касательно ПБ.
Лыткин
ПБ по газопотреблению.
ytrap
Правила будут распространяться только на эксплуатацию и техперевооружение, т.е. надзор. А строительство и проектирование по стандартам организаций, сводом правил и СНиП. Только в новых правилах и для проведения надзора тоже ничего почти нет,
Дружок
В новых ПБ нет требований по проектированию, строительству и эксплуатации газопроводов потому, что действуют национальные стандарты:
ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация
ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация ,
разработанные на основе Соответсвующих разделов ПБ 12-529-03.
А также разработанные на основе EN 12007 и переработки требований СП 42-101-2003, СП 42-102-2004 и СП 42-103-2003 новые национальные стандарты.
ГОСТ Р Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения.
55472-2013 - Часть 0. Общие положения
55473-2013 - Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы
55474-2013 - Часть 2. Стальные газопроводы
Все эти требования не противоречат техническому регламенту "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и СП 62.13330.2011.
Как не сопротивляеется Минстрой, но действие распоряжения Правительства №1047-р заканчивается в 2015 году. Поэтому во второй половине 2015 года мы не будем пользоваться СНиПами.
Эксплуататор газопровода
Цитата(Эксплуататор газопровода @ 2.4.2014, 9:06) *
Доброго времени суток, Вам !!!
Обращаюсь с просьбой, если у кого есть редакция новых правил, ПЛИЗ скиньте или ссылочку, на худой конец... а то , старащають ентими "гадскими" правилами+переатестацией по ним, а в глазики ни кто так и не видел... руководство отбрасываеться штампами по типу(баритоном) :-" всему свое время...", еще б прибавил:-"сынок" и точно бы получил порцию извержения истерического негодования blink.gif rolleyes.gif blink.gif я как то с холодцом+мурашами по спине, отношусь к таким сюрпризам, и хотелось бы, предвосхитить их старания. пользуясь цитатой "древних" :-"осведомлен, значит вооружен !!!" smile.gif

выглядят они вот так !!!

Цитата(Эксплуататор газопровода @ 7.4.2014, 13:42) *
выглядят они вот так !!!

и знаю как выглядят уже blink.gif blink.gif blink.gif , а вот внутренность так и неВИДЕЛ...окончательную редакцию !!! mad.gif ph34r.gif mad.gif серьезное издание 100%)))
P.S.
в "гаранте" видел, но где гарантия что это окончательная редакция!??? а...???
Trew
Вроде вот он.
Эксплуататор газопровода
Цитата(Trew @ 9.4.2014, 6:48) *
Вроде вот он.

Это основной документ над которым еще ведется работа dry.gif . т.е. далеко не факт что так все и останется... скелет то понятно, а вот нюансы(как водиться они ВАЖНЫ blink.gif blink.gif blink.gif) редактируются 100%.
но, спасибо за инфу!!! с миру по нитке, как говориться... unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Artem_Galim
Прочитав документ - возникает вопрос! А на обычные отопительные котельные тогда какой документ? Ведь эти Федеральные нормы распространяются в основном на ТЭС, ГТУ и ПГУ (согласно главам 3 и 4). Получаются отопительные котельные отпадают... Надеюсь я не правильно понял!
Эксплуататор газопровода
Цитата(Artem_Galim @ 10.4.2014, 16:42) *
Прочитав документ - возникает вопрос! А на обычные отопительные котельные тогда какой документ? Ведь эти Федеральные нормы распространяются в основном на ТЭС, ГТУ и ПГУ (согласно главам 3 и 4). Получаются отопительные котельные отпадают... Надеюсь я не правильно понял!

правила распространяются на все объекты газопотребление!!! читам шапку !!!)
и редакция которая присутствует на "консультант +" прошла регистрацию в минюсте, следовательно будет действовать с установленного срока 27.06 сего года, и это окончательная редакция !!!!
Всем удачи !!!
Дружок
Если вас интерисуют требования по эксплуатации, то они содержаться в ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация"
Artem_Galim
Цитата(Эксплуататор газопровода @ 25.4.2014, 8:37) *
правила распространяются на все объекты газопотребление!!! читам шапку !!!)
и редакция которая присутствует на "консультант +" прошла регистрацию в минюсте, следовательно будет действовать с установленного срока 27.06 сего года, и это окончательная редакция !!!!
Всем удачи !!!


В шапке написано, но далее по документу нету ни чего! Прошу ткнуть меня носом раз уж такНажмите для просмотра прикрепленного файла
Эксплуататор газопровода
Цитата(Artem_Galim @ 25.4.2014, 15:31) *
В шапке написано, но далее по документу нету ни чего! Прошу ткнуть меня носом раз уж такНажмите для просмотра прикрепленного файла

конкретно, что интересует !? если о котельных, которые работают(или подключены) к газ сетям(ГАЗО - распределению+потреблению), то очень даже распространяются!!! +выше упомянутые госты и правила, в народе наш "каран"!!! есть еще тех. регламент, если уж ВААЩЕ очень антересно, то ВЭЛКОМ в бездну !!!
stessi
Цитата(Дружок @ 7.4.2014, 13:29) *
ГОСТ Р Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения.
55472-2013 - Часть 0. Общие положения
55473-2013 - Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы
55474-2013 - Часть 2. Стальные газопроводы


Вышеперечисленные ГОСТы уже действуют? Или ждём еще какого-то постановления/распоряжения?
antipod66
Действуют, но не включены в приложения к тех.регаментам
Лыткин
Цитата(antipod66 @ 13.5.2014, 9:58) *
Действуют, но не включены в приложения к тех.регаментам

Приказ по газу от 2013 г.
Дружок
Странные люди. Когда утверждались приложения к тех.регламентам? С тех пор разве в них вносились изменения, связанные с выходом новых нормативов?
Сколько времени ждём обновленного Перечня вместо того, что принят распоряжением №1047-р? Осталось ждать немного, середины 2015 года, когда по закоу его будут обязаны обновить.
Пора привыкать пользоваться не только ПБ и СНиПами, но и стандартами.

Странные люди. Когда утверждались приложения к тех.регламентам? С тех пор разве в них вносились изменения, связанные с выходом новых нормативов?
Сколько времени ждём обновленного Перечня вместо того, что принят распоряжением №1047-р? Осталось ждать немного, середины 2015 года, когда по закону его будут обязаны обновить.
Пора привыкать пользоваться не только ПБ и СНиПами, но и стандартами.
antipod66
Я писал про ГОСТы, а не про ФНИП
а про ФНИП наш тех. отдел написал что вступит с 28.07.14 (6 мес после опубликования)
абракадабра 1963
Нормальные правила!
Вот только в них не прописано даже
про назначение ответственных.
И вообще сначала пять страниц и
в конце про газоопасные работы...
Даже не знаю на каком основании писать приказ
о надзоре за ОПО?
абракадабра 1963
Цитата(Дружок @ 7.4.2014, 13:29) *
В новых ПБ нет требований по проектированию, строительству и эксплуатации газопроводов потому, что действуют национальные стандарты:
ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация ,
Как не сопротивляеется Минстрой, но действие распоряжения Правительства №1047-р заканчивается в 2015 году. Поэтому во второй половине 2015 года мы не будем пользоваться СНиПами.


1.2 Требования настоящего стандарта распространяются:
- на внутридомовое газовое оборудование многоквартирных и жилых домов, включая газопроводы и газоиспользующее оборудование помещений общественного назначения;
- газопроводы и газоиспользующее оборудование общественных и административных зданий;
- внутриплощадочные газопроводы и пункты редуцирования газа, внутренние газопроводы и газоиспользующее оборудование промышленных предприятий;
- газопроводы и газоиспользующие установки тепловой мощностью от 100 до 360 кВт включительно, установленные в производственных помещениях, тепловых пунктах, отопительных помещениях пунктов редуцирования газа и т.д.
На предприятии установлены теплогенераторы мощностью по 95 КВт и по 70 КВт-
значит это ГИО не попадает под действие ГОСТ Р 54961- тогда чем руководствоваться?http://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/folder_post_icons/icon7.gif
donkasto
Здравствуйте. Занимаюсь обслуживанием и ремонтом ГРУ. Работал согласно ПБ 12-529-03, а именно:
1 раз в месяц - осмотр технического состояния
1 раз в 3 месяца - проверка настройки срабатывания газового оборудования
1 раз в 6 месяцев - тех. обслуживание, по наряд допуску
1 раз в 12 месяцев - текущий ремонт

А теперь как быть, согласно новым правилам? rolleyes.gif
ytrap
ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация
абракадабра 1963
Цитата(donkasto @ 28.1.2015, 17:33) *
Здравствуйте. Занимаюсь обслуживанием и ремонтом ГРУ. Работал согласно ПБ 12-529-03, а именно:
1 раз в месяц - осмотр технического состояния
1 раз в 3 месяца - проверка настройки срабатывания газового оборудования
1 раз в 6 месяцев - тех. обслуживание, по наряд допуску
1 раз в 12 месяцев - текущий ремонт

А теперь как быть, согласно новым правилам? rolleyes.gif

ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация:
8 Эксплуатация пунктов редуцирования газа. - сроки проведения работ.
А в ГОСТ Р 56019. Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Указаны параметры настроек защитной и отсечной арматуры. Как- то там мудрено всё...
donkasto
Цитата(ytrap @ 29.1.2015, 8:39) *
ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация



Цитата(абракадабра 1963 @ 30.1.2015, 20:32) *
ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация:
8 Эксплуатация пунктов редуцирования газа. - сроки проведения работ.
А в ГОСТ Р 56019. Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Указаны параметры настроек защитной и отсечной арматуры. Как- то там мудрено всё...


Спасибо!
Yuster
Добрый день. Пдскажите пожалуйста где теперь брать сроки обслуживания ШРП? В новом приказе №542 только про ГРУ. Раньше в постановлении №9 в пункте 5.6.12. было сказано "При эксплуатации ШРП с пропускной способностью регулятора до 50 м3/час должны выполняться:
осмотр технического состояния, совмещенный с техническим обслуживанием, - не реже 1 раза в 12 мес.;
текущий и капитальный ремонты - по мере необходимости."
Собрался график ППР составлять, а тут изменения оказывается.
Yuster
Кажется нашёл. ГОСТ 54983-2012.
пункт 8.3.2. "Техническое обслуживание газорегуляторных пунктов (далее - ГРП) должно проводиться не реже одного раза в шесть месяцев.
Периодичность технического обслуживания других пунктов редуцирования газа должна устанавливаться в соответствии с документацией изготовителей; при отсутствии установленных изготовителями требований техническое обслуживание должно проводиться в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не реже:
- одного раза в шесть месяцев - при пропускной способности регулятора давления свыше 50 ;
- одного раза в год - при пропускной способности регулятора давления до 50 . (Докипедия: Национальный стандарт РФГОСТ 54983-2012"Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация"(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 сентября 2012 г. N 299-ст))"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.