Илюха
Какое расстояние необходимо выдержать от битумохранилища до полиэтиленового газопровода среднего давления? Достаточно ли 4м как до фундамента здания? Битумохранилище представляет собой резервуар ниже уровня земли, предположительно из бетона, расположен на территории асфальтобетонного завода. Смущает п.8 в приложении В СП62.13330.2011.
Эксплуататор газопровода
Цитата(Илюха @ 2.4.2014, 2:42) *
Какое расстояние необходимо выдержать от битумохранилища до полиэтиленового газопровода среднего давления? Достаточно ли 4м как до фундамента здания? Битумохранилище представляет собой резервуар ниже уровня земли, предположительно из бетона, расположен на территории асфальтобетонного завода. Смущает п.8 в приложении В СП62.13330.2011.

Илья, эта тема уже подымалась на форуме, покопайся, 10м охраной зоны ни кто не отменял!) а в случае если г-д подземный и ПЭ, то обязательно защита его в виде футляра(сталь, не менее 2х ДУ г-да+кип на СН !!! ), по 10м от каждого края емкости вдоль идущего г-да... удачи) а сп, который ты привел, насколько позволяет мне память , там про хранилища ЛВЖ вдоль прохождения г-дов, ни словечка нет... покопай "ОХРАННЫЕ ЗОНЫ" !!!
Дружок
Всё зависит от того, если угроза разива битума при неплотности хранилища. Полиэтилен к битуму нестоек.
Можно воспользоваться Приложением В строка 8 СП 62-13330-2011, тогда это будет 20 м
Илюха
Значит придется прокладывать сталь, если стесненные условия?
Если полиэтилен нестоек к битуму, то почему же тогда в СП 42-101-2003 п.4.53 написано, что для уплотнения футляра можно применять битум и не слова, что нельзя применять битум для полиэтиленовых труб?
Дружок
Битум содержит ароматические углеводороды. Транспортировать его по полиэтиленовым трубам запрещено. В данном случае речь идет не о транспортировке, а о соприкосновении битума и полиэтиленовой трубы. Когда разрабатывалось СП 42-101-2003, то на это просто не обратили внимание. Но, в современных техничеих решениях по заделке футляров с применением полиэтиленовых труб битум не применяется.
Илюха
Вот еще нашел СП 42-101-2003 Приложение "В" примечание 4:
"При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них принимаются не менее 20м."

Где то прописано что битум агрессивен к пэ?
Дружок
Посмотрите из чего состоит битум, какой процент в нем ароматических углеводородов.
Илюха
Вот здесь есть состав битума, но нет ни слова про ароматические углеводороды:
http://www.abzlint.ru/articles/bitum.shtml
sva73
Системы разогрева, храненеия перекачки битума кому-нить требуются? АСУТП шабашкой по битумохранилищам, битумоперевалочным пунктам и.т.д. Если что пишите 20old@rambler.ru