Объем полостей привода крана DN 1000 составит 26550 см3. Пусть будет один кран. Считаем объем аккумулятора импульсного газа (АИГ) из трубы 159х6 мм, исходя из обеспечения 3-х перестановок крана. Получаем суммарный объем АИГ V=26550х3=79650 см3. Выражая длину аккумулятора импульсного газа из формулы объема трубы получаем в метрах L=(4х0,07965)/(3,14х(0,147^2))=4,7 метра. Т.е. минимальная длина АИГ из трубы 159х6 для крана DN 1000 для 3-х перестановок равна L=4,7 метра.
Верно или нет расчитать только по геометрическим характеристикам? Если я правильно понимаю давление газа в циллиндры привода подается такое-же как и рабочее в газопроводе (в АИГ) - т.е. пересчет объема в зависимости от изменения давления газа здесь проводит не нужно, т.к. в процессе перестановки в циллиндрах находится газ с тем же самым рабочим давлением, что и в газопроводе?
А вот сброс из полостей циллиндров в атмосферу для определения объема выброса необходимо из рабочих условий привести к стандартным. Прав я или нет? Если нет - поправьте.