Доброго дня, знатоки-форумчане! На предприятии масса котельных с в/г котлами до 100 кВт и на каждой котельной узел учета. "Межрегионгаз" требует установку единого узла учета газа. Данные мне метрологом ссылки на нормативные доки (записывал по телефону) не дали мне почти никакой ясности в этом вопросе. Если у кого то хватит сил, дайте мне ссылки на такие требования закрепленные в норм. документах или постановлениях, что бы понять,надо ли это и как быстро следует торопиться. Какие санкции при невыполнении этого мероприятия?
Gazzz
ПРАВИЛА УЧЕТА ГАЗА
Зарегистрировано в Министерстве юстиции
15 ноября 1996 г.
Регистрационный N 1198

Пункт 2.3. Учет газа должен осуществляться по единому расчетному узлу
учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и
газораспределительной организацией, допускается осуществление учета
расхода газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной
удаленности газоиспользующих установок потребителей газа друг от друга.
mordjan
Этому доку борода до пят! Что то посвежее есть? Какие санкции за невыполнение? если они имелись ранее, почему их не применяли? Работал и на другом предприятии по такому же принципу. Пугали, устрашали, применяли коэффициенты по доп. соглашениям. Но получалось все же дешевле, чем переводить на единый учет со средним давлением. Теперь новая волна предупреждений. Метролог так и сказал, если до Нового года не перейдете, то (ели не успеваете) пишите письмо гарантирующее переход до середины 2015 года. И если после этих сроков не делаете перехода, то включается расчет по установленной мощи х 24 часа в сутки. Это вот и напрягло, думал какие то санкции Дума или еще кто вводит? Спросил у метролога доки - он назвал, но то ли неправильно, толи тоже старьё сослал -не уяснил, от чего новая волна идет.
Как в других регионах к этому относятся Регионгазы (к тем кто имеет много учета и не переходит на единый??
АГР
Весна идет полным ходом! Вот у одного из метрологов и засвербило в одном месте... Для начала вам нужно определить свою позицию. Либо вы "прогибаетесь" под все требования регионгаза и живете дальше спокойно, либо настаиваете на своем, но тогда будете на плохом счету у них.
Так как узлы учета функционируют и неоднократно принимались в эксплуатацию регионгазом, то и новые требования неправомочны. Любой суд подтвердит вашу правоту. Но тут смотрите какую позицию вы выбрали...
Gazzz
Цитата(mordjan @ 29.3.2014, 19:39) *
Как в других регионах к этому относятся Регионгазы (к тем кто имеет много учета и не переходит на единый??

Тех кто уже имеет несколько не трогаем, а вновь вводимые предприятия если нет единого узла не согласовываем!
Леха 83
Цитата(Gazzz @ 31.3.2014, 21:50) *
Тех кто уже имеет несколько не трогаем, а вновь вводимые предприятия если нет единого узла не согласовываем!

В общем если будут подключать на территории к данному газопроводу ещё что то (хоть газовую плиту) соответственно тогда необходимо будет уже проектировать единый узел учета.
Лыткин
Цитата(Леха 83 @ 1.4.2014, 7:14) *
В общем если будут подключать на территории к данному газопроводу ещё что то (хоть газовую плиту) соответственно тогда необходимо будет уже проектировать единый узел учета.

Газ на газовую плиту берётся от того же КОММЕРЧЕСКОГО УУГ.
Эксплуататор газопровода
Цитата(mordjan @ 29.3.2014, 20:39) *
Этому доку борода до пят! Что то посвежее есть? Какие санкции за невыполнение? если они имелись ранее, почему их не применяли? Работал и на другом предприятии по такому же принципу. Пугали, устрашали, применяли коэффициенты по доп. соглашениям. Но получалось все же дешевле, чем переводить на единый учет со средним давлением. Теперь новая волна предупреждений. Метролог так и сказал, если до Нового года не перейдете, то (ели не успеваете) пишите письмо гарантирующее переход до середины 2015 года. И если после этих сроков не делаете перехода, то включается расчет по установленной мощи х 24 часа в сутки. Это вот и напрягло, думал какие то санкции Дума или еще кто вводит? Спросил у метролога доки - он назвал, но то ли неправильно, толи тоже старьё сослал -не уяснил, от чего новая волна идет.
Как в других регионах к этому относятся Регионгазы (к тем кто имеет много учета и не переходит на единый??

Добрый день!!! Вас "нагибают" на один узел с последующим его ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ обслуживанием(за денюжку кАнечно, и нормальная денежка!!!), т.к. котлы до 100ки оборудуются 4кой или 6й счетчиками и плата за обслуживание минимальна(прим 450 р. в год)!!! чисто технически, если все котлы оборудованы УУ(узлами учета) то нет ни каких реальных-легальных механизмов для "нагиба" Вас к единому узлу. просто хотят денег больше(сложность чисто бюрократичная, много УУ на одно юр.лицо+рассматривают со стороны упущенной прибыли, за обслуживание единого УУ), +новый проект единого УУ (0_0)!!! да еще и в свете с постановлением № 1314, где четко сказано что ГРО монополисты на все РАБОТЫ(тож неплохие денЮЖки)!!! единственно что могут "высосать" из пальца-применить к Вам коэффициент типа на просчет температурных расширений и перепадов давления зима-лето и не подключать новое оборудование !!! если не все котлы оборудованы УУ и есть еще подключения"типа плитка" и т.д., то требования обоснованы!!! просто поставьте Единый УУ и все...или не совсем все, но это уже др. история))) Удачи !!!
SERЖ
Цитата(Эксплуататор газопровода @ 1.4.2014, 11:52) *
Добрый день!!! Вас "нагибают" на один узел с последующим его ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ обслуживанием(за денюжку кАнечно, и нормальная денежка!!!), т.к. котлы до 100ки оборудуются 4кой или 6й счетчиками и плата за обслуживание минимальна(прим 450 р. в год)!!! чисто технически, если все котлы оборудованы УУ(узлами учета) то нет ни каких реальных-легальных механизмов для "нагиба" Вас к единому узлу. просто хотят денег больше(сложность чисто бюрократичная, много УУ на одно юр.лицо+рассматривают со стороны упущенной прибыли, за обслуживание единого УУ), +новый проект единого УУ (0_0)!!! да еще и в свете с постановлением № 1314, где четко сказано что ГРО монополисты на все РАБОТЫ(тож неплохие денЮЖки)!!! ...

Нафига путать тёплое и мягкое?
Единый УУГ требует Регионгаз, а обслуживает, проектирует и монтирует кто? -ГРО. Так что ваши рассуждения...
А по теме: Может быть нужно когда - нибудь приходить к исполнению нормативных требований?
Да, Правила учёта газа приняты давно, но ГОСТ "Газы. Условия для определения объема" принят вообще во временя застоя smile.gif
Лыткин
Есть коммерческий узел учёта газа с корректором и модемом (единый). А есть технический, обыкновенный ротационный счётчик газа на каждый агрегат по СП (для наладки).
Эксплуататор газопровода
Цитата(SERЖ @ 1.4.2014, 12:07) *
Нафига путать тёплое и мягкое?
Единый УУГ требует Регионгаз, а обслуживает, проектирует и монтирует кто? -ГРО. Так что ваши рассуждения...
А по теме: Может быть нужно когда - нибудь приходить к исполнению нормативных требований?
Да, Правила учёта газа приняты давно, но ГОСТ "Газы. Условия для определения объема" принят вообще во временя застоя smile.gif

да, Ваши доводы вполне очевидны, но есть одно "НО"!!! обычно директор ГРО и местного отдела МРГ одно лицо !!!=) и Ваши суждения минимум не корректны!!! с 01.01.2014г. практически все ГРО стали внучками Газпрома, а МежРегионГаз дочка!!! домаете просто так, 1314, выкатилось вдруг!?
SERЖ
В принципе согласен. Этот фактор тоже играет роль, и наверное, решающую.
Видимо ТСа капитально к стенке прижали, раз теперь не получается:

Цитата(mordjan @ 29.3.2014, 20:39) *
...Работал и на другом предприятии по такому же принципу. Пугали, устрашали, применяли коэффициенты по доп. соглашениям. Но получалось все же дешевле, чем переводить на единый учет со средним давлением. Теперь новая волна предупреждений

Gazzz
Цитата(Леха 83 @ 1.4.2014, 6:14) *
В общем если будут подключать на территории к данному газопроводу ещё что то (хоть газовую плиту) соответственно тогда необходимо будет уже проектировать единый узел учета.

Ну как вариант завязать все счетчики на один корректор объема, например СПГ761 (до 12-ти трубопроводов, если мне не изменяет память).
Эксплуататор газопровода
Цитата(SERЖ @ 1.4.2014, 17:04) *
В принципе согласен. Этот фактор тоже играет роль, и наверное, решающую.
Видимо ТСа капитально к стенке прижали, раз теперь не получается:

ну так вот жешь))) правда тут не до смеха... в принципе можно и по горевать!!! лично мне очень понравилась идея с привязкой всех УУГ на один корректор !!! можно сказать , это Ваш ответ "Чемберлену!!!))) blink.gif blink.gif blink.gif но уверен, этот вопрос лежит в политической плоскости и к сожалению явного ответа не имеет... helpsmilie.gif И тут очень важна Ваша позиция, готовы ли Вы "гнуться" аль НЕТ !!!??? думаю это надо решить для себя. что касаемо, запугиваний и судов, если таковые и будут, то на практике моей, было несколько разбирательств, как правило первое решение суда было в пользу "ГазавикоФФ", а все последующие оставались за ответчиками(кроме одного, там "нагнули" еще навешали всякого якова !!!), тоже не надо сбрасывать со счетов !!! все равно удачи Вам в вашей борьбе, за чистоту отношений и равноправие в системе !!!
Лыткин
Цитата(Gazzz @ 1.4.2014, 19:36) *
Ну как вариант завязать все счетчики на один корректор объема, например СПГ761 (до 12-ти трубопроводов, если мне не изменяет память).

Смотрите СП 62.13330-2010 п.7.10.
wolfgun
Цитата(Лыткин @ 2.4.2014, 9:03) *
Смотрите СП 62.13330-2010 п.7.10.

1. Во-первых СП 62.13330-2011.
2. Во-вторых СП добровольного применения.
3. В-третьих, тогда остаются "ПРАВИЛА пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" (это постановление правительства), а в них есть п.42 где сказано про "Правила учета газа", а в Правилах учета газа п.2.3. Что и требовалось доказать, что учет должен осуществляться по единому расчетному узлу.
nickpro.eplys
Цитата(wolfgun @ 2.4.2014, 10:54) *
1. Во-первых СП 62.13330-2011.
2. Во-вторых СП добровольного применения.
3. В-третьих, тогда остаются "ПРАВИЛА пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" (это постановление правительства), а в них есть п.42 где сказано про "Правила учета газа", а в Правилах учета газа п.2.3. Что и требовалось доказать, что учет должен осуществляться по единому расчетному узлу.

Подскажите, пожалуйста, существуют ли правила регламентирующие правильность установки приборов коммерческого учета расхода газа на газопроводах газового хозяйства металлургических предприятий? Делаю проект газоснабжения металлургического предприятия, необходимо установить УУГ. Но не знаю на какие правила ссылаться.