Цитата(Спасибо @ 20.1.2017, 7:07)
Добрый день всем!
Сбились с толку. помогите, пожалуйста разобраться.
Очень часто проектируем площадки обслуживания различного назначения (арматуры, оборудования и т.п., на улице, в помещениях) до сих пор не можем найти истину в нормативке.
В каких моментах (по каким нормам) к площадкам можно вместо лестниц (45 и 60 град) прикручивать вертикальные стремянки.
Весь вопрос в рамках:
"Площадки и лестницы обслуживания промышленных предприятий"
и
"серия 1.450.3-7.94"
Есть и свое мнение, но оно нормативами не закреплено...
Да бог с вами! что значит не закреплено нормативами!?
если заглянете в
ГОСТ Р ИСО 1412-1-2009 то найдете там такую картинку:
НО! судя по описанию, проектируете вы площадки обслуживания для какого-то оборудования и арматуры, то есть вы должны прежде всего руководствоваться стандартом
ОСТ 26.260.758-2003