Цитата(khlystoff @ 25.3.2014, 13:52)
Просьба подскажите как чиститься внутренней полости газопроводов в котельной диаметр 76 мм. 100 мм
¨СП 111-34-96. Очистка полости и испытание газопроводов.
Настоящий раздел Свода Правил регламентирует очистку полости и испытание газопроводов.
Испытание на прочность и проверка на герметичность перед сдачей газопроводов в эксплуатацию занимает особо важное место в обеспечении надежности. Это позволяет определить запас прочности по отношению к рабочим нагрузкам, выявить и устранить в газопроводе дефектные элементы и тем самым обеспечить надежную работу газопровода на расчетных режимах.
Работы по очистке полости и испытанию газопроводов системы Ямал-Европа должны производиться по технологии нового технического уровня, включающей:
• защиту полости газопроводов от загрязнения на всех этапах сооружения газопровода;
• предварительную очистку полости протягиванием механических очистных устройств в процессе производства сварочно-монтажных работ;
• очистку полости газопровода и сбор загрязнений в конце очищаемого участка;
• предварительное испытание крановых узлов запорной арматуры до их монтажа в нитку газопровода;
• контроль проходного сечения газопровода (выявление вмятин, гофр, овальностей и др.) поршнем-калибром;
• испытание газопровода на прочность давлением, создающим напряжения в металле трубы до минимального нормативного предела текучести, и проверку на герметичность;
• обеспечение экологической безопасности при производстве работ;
• осушку полости газопровода;
• проверку газопровода внутритрубными диагностическими устройствами.
Цель очистки полости магистрального газопровода заключается в следующем:
• удалить случайно попавшие при строительстве внутрь газопроводов грунт, воду и различные предметы, а также поверхностный рыхлый слой продуктов коррозии и окалины путем протягивания механического очистного устройства в процессе производства сварочно-монтажных работ и пропуска поршня в процессе продувки или промывки;
• улучшить пропускную способность и обнаружить грубые нарушения целостности газопровода путем пропуска поршня;
• достигнуть хорошего качества очистки и осушки полости, обеспечивающего заполнение газопроводов транспортируемым газом без его загрязнения и увлажнения.
Испытание на прочность и проверку на герметичность участков системы газопроводов, сооружаемых в различных условиях, рекомендуется проводить следующими способами:
• участки газопровода, прокладываемые в вечной мерзлоте, - пневматическим способом (воздухом, природным газом);
• участки газопровода, прокладываемые в нормальных грунтовых и погодных условиях - гидравлическим способом (водой) при положительных температурах. Допускается проведение гидравлического испытания при отрицательных температурах наружного воздуха и грунта на уровне заложения газопровода с принятием мер, исключающих замерзание воды;
• участки газопровода, прокладываемые в горных условиях - комбинированным способом (воздухом или природным газом и водой).
Источник:
http://www.gosthelp.ru/text/SP1113496Ochistkapolostii.html...
это официал, а по практике, особенно если есть выход газопровода из помещения, производиться подрывная продувка...