Полная версия этой страницы:
КИП на вводе газа в котельную
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, в каком документе написано, что на вводе газа в котельную должен стоять показывающий манометр?
LUCHNICK
25.3.2014, 10:19
И не только показывающий, но и сигнализирующий (или датчики давления газа). СП 89.13330.212 Котельные установки
Сигнализация
15.20 В котельной следует предусматривать светозвуковую сигнализацию:
повышения и понижения давления газообразного топлива в общем газопроводе к котлам;
Контроль
15.49 В проекте следует предусматривать показывающие приборы и, в случае необходимости, передающие датчики по техническому заданию на АСУ для визуального отображения параметров на мониторе системы АСУ ТП:
давления жидкого и газообразного топлива в магистралях перед котлами;
давления газообразного топлива между запорной арматурой на байпасе ГРУ (ГРП);
15.50 В проекте следует предусматривать показывающие приборы и, в случае необходимости, передающие датчики по техническому заданию на АСУ для визуального отображения параметров на мониторе системы АСУ ТП:
давления и температуры газа в общем газопроводе на вводе в котельную и ГРП;
Цитата(LUCHNICK @ 25.3.2014, 11:19)
15.50 В проекте следует предусматривать показывающие приборы и, в случае необходимости, передающие датчики по техническому заданию на АСУ для визуального отображения параметров на мониторе системы АСУ ТП:
давления и температуры газа в общем газопроводе на вводе в котельную и ГРП;
Вот это то что надо, просто супер! Спасибо большое! Я еще не читала актуализированную редакцию Котельных установок
LUCHNICK
25.3.2014, 11:26
Да в старом было тоже самое
В старом п. 15.38, е) Предусматриваются регистрирующие приборы для измерения давления и температуры; а про показывающие п. 15.37, ж) написано давление жидкого и газообразного топлива в магистралях перед котлами
А меня как раз интересовало "на вводе в котельную"
Еще раз спасибо
Так, ребята, в актуализированной редакции опечатка! Пункты 15.49 и 15.50 называются одинаково! В обоих о показывающих приборах. Если сравнивать со старым, то опечатка в п. 15.50! Там должно быть о регистрирующих
И значит мой вопрос остался открытым: где написано именно о показывающем манометре именно на вводе газа в котельную? Звуко- и свето- сигнализации меня не интересуют.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.