sub4cus
Здравствуйте.
Все мы знаем что от вентилятора шум распространяется "на входе", "на выходе", " к окружению".
Так вот подскажите может есть вариант обмотать вентилятор материалом, чтоб снизить шум "к окружению".

Хотелось бы подсказки по вариантам материалов.
Способ использовать вентилятор в шумоизолированном корпусе я знаю !
Спасибо.
s_sam
Здравствуйте, в порядке эффективности:
1. Оклейка стенок корпуса вибродемпфирующим материалом (Пример: K-flex), эффективность будет так же завесить от толщины материала
2. Увеличение массы стенок (Пример: вязко эластичные мембраны высокой плотности, мастики)
3. Принцип масса-пружина-масса, обмотка звукопоглощающим материалом (пример: базальтовая вата) + массивный контур (пример: металлический лист, вязко эластичные мембраны высокой плотности)
4. Сделать доплнительный короб из ГКЛ, слоя в два + звукопоглощающий матерал внутри (базальтовая вата), не забывая про герметичность ревизионного люка.