AnthonyJ
Доброго времени суток, знатоки.

Простите за ламерские вопросы, но изрядно перерыв форум, ответов на свои вопросы толком не нашел.
по порядку.

Преамбула.
на объекте уже смонтировано оборудование DAIKIN c VRV блоками в кол-ве 20 штук, плюс два наружных.
Наружные блоки объединены между собой через Q1-Q2
Внутренние объединены между собой с ответвления (F1-F2 In) одного из наружных блоков. и далее по блокам в кол-ве 20 шт.
установщики кондеев дали мне в руки шлюз DMS504B5 и сказали включаться в клеммы (F1-F2 Out) наружного блока (у меня есть сомнения, что нужно в эти клеммы).
Сами установщики кондеев ничего путного ответить по моим вопросам не могут - похоже просто не знают.
Управлять кондееями предполагается с панелей крестрон, через 240-й шлюз (крестрон - лон) собственно с этим никаких проблем, делал подобное не раз, но на митсубиси, через шлюз LMAP, впрочем на других объектах установщики кондеев мне давали концы и сообщали адреса кондеев (какой за какое помещение отвечает). на данном объекте полный бардак, никто ничего сказать не может и похоже мало кто чего понимает. smile.gif)))

Вопросы:

1. В какие клеммы нужно коннектиться DMS504B5-м? в F1-F2 In или out? Интуиция посказывает, что к шине внутренних блоков?…?
2. Как задать адреса внутренних блоков? почитал несколько мануалов, вынес для себя следующее: подключить пистание, присвоить адрес группы или блока? если это так, то отсюда вопросы:
- К питанию должен быть подкючен один кондей или могут быть все 20?
- если пульт подключен к одному, но сами блоки (все 20-ть) между собой у мантажников связаны шиной P1-P2, то программироваться адреса будут сразу на все 20 что ли?
- чем группа отличатеся от блока в программировании? (нужно чтобы каждый блок упр. отдельно) как это правильно сделать? (адрес)
- Монтажники говорят, что при первом пуске система сама расставляет всем блокам адреса, но когда прошу включить определенный блок с пульта, никто этого сделать не может и не может объяснить толком почему этого сделать не может. то есть адресов блоков ни от кого не добиться. Ощущение, что мне просто чего-то не договоривают.
3. В мунале увидел, что адреса раздаются следующим порядком, 1-гр от 0 до 15 (шестнадцать адресов), так же вторая гр. и пр. отсюда вопрос, меняется ли в этом случае как-то топодлогия D3 внутр. и наружных блоков? Скажем первые 16 на один внешний блок, следющие четыре на другой? И если да, то как конкретно это связывается проводами между собой и куда в этом случае цепляется DMS504B5?
4. как именно настраивается связь D3 с Lon-ом? В мануале написано, что через 232 порт нужно настраивать D3 и пр. ничего не понял, как? посредством какой программы, и пр...
со стороны Lon отправляю через таблицу переменных браузера, скажем вкл/выкл AC1 - в ответ тишина, и вообще в мониторинге разруха и сиф-с. В чем может быть проблема? то есть, надо ли что-то еще дополнительно настраивать, чтобы возможно было мониторить блоки и отправлять им команды?
5. Шлюз на объекте валялся возможно более пяти-восьми лет, в старых мануалах видел ссылку на другую версию xif файла (01, а не 02) может ли быть это причиной отсутсвия связи? И если да, то где взять первую версию файла?

Прошу прощения у всех знатоков за такие примитивные вопросы, но задать из пока больше просто некому… sad.gif((
С уважением, и заранее благодарю за помощь. smile.gif)
Chabol
А в инструкцию на DMS заглядывали?
Chabol
А в инструкцию на DMS заглядывали? Это касательно его подключения (там надобно к наружному блоку к F1-F2). Кстати, меня всегда интересовал вопрос "можно ли шлюз включить в любую точку сети DIIINet, а не только к наружному?" Прошу проверить и отписаться, т.к. сам цеплял только к наружному.

Задать адреса внутренним блокам можно с пультов подключаемых локально к каждому внутреннему блоку либо через общий центральный пульт (пульт от производителя системы кондиционирования). Чтобы задать адрес блоку - необходимо, чтобы блок был включен.

Связь DMS504B5 с DIIINet появляется сразу после физического подключения к сети АВТОМАТИЧЕСКИ и не трубует доп настроек.
Связь DMS504B5 с LON появляется сразу после физического подключения к сети АВТОМАТИЧЕСКИ и не трубует доп настроек. В шлюзе есть 16 функциональных блоков (программных) с одинаковым набором переменных. Каждый функциональный блок закреплен за одним внутренним блоком (или группой блоков) с соответствующим адресом на шине DIIINet.

DMS504B5 выпускается уже более 10 лет без изменений. Отсутствие связи может быть результатом отстутсвия связи по сети DIINet, отсутствием настроенных адресов внутренних блоков кондиционирования.
AnthonyJ
Спасибо за ответы.

заглядывал конечно - если связь автоматическая - хорошо. Но с каких клемм? Внутренних блоков или внешних? (этого в инструкции нет. sad.gif )
Что с пульта изготовителя - понятно, как конкретно отделить каждый блок - отключением питания от остальных?
функциональных блоков вроде 64 со стороны лона wink.gif
если воткнуть шлюз в шину D3, желтый индикатор мигает - предполагаю, что связь есть
со стороны lon шлюз коммисится, получается, что связь вроде как тоже есть.

Вот адресов возможно нет. Хотя с пульта пробовал задать нулевой адрес - с пульта он запускает все блоки (возможно потому., что все они включены в эл. сеть) - со стороны лона полная тишина.
Max2114
адреса внутренниз блоков надо задавать вручную с пультов кондицитонеров. Там в интрсукции по монтажу к DMS описнао как здавать адреса...
sir_puding
Держите полный мануал. По RS-232 можно протестировать, что вы можете управлять блоками еще до того как залезете в LON. подключиться можно обычным терминалом из состава винды с помощью нульмодемного кабеля. Если он не идет в современных дистрибутивах возьмите из аттача. Ну и напоминаю, что все параметры на больших системах вычитать не получится (в мануале подробно расписано данное ограничение). Что к каким клемам на VRV системе найдете в конце мануала (или же на бумажке А3, которая шла вместе со шлюзом. Там же и параметры, которые нужно менять на пульте внутреннего блока. Пульт для параметризации нужен проводной.).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Что касается групп блоков. Я про те, которые объединены по P1P2. Есть различие между адресами DIII и групповыми. DIII адреса действительно назначаются автоматом. А вот групповые нужно ручками задавать с пульта. Шлюз обращается к оборудованию именно по групповым адресам. Поэтому, если у вас несколько блоков объединены по PP линии, то групповой адрес у них будет одинаковый и они будут видны в LON как 1 устройство. Что вообщето логично: если вы повесили 2 кондея на 1 пульт, то скорее всего вы ожидаете от них синхронной работы.
А вот если вы подвесили 20 на один пульт, и намерены управлять каждым в отдельности (насколько я помню - есть такой режим), то через пульт сможете, а вот через шлюз - нет.