Алехандро
Добрый день. На предприятии имеется котел, работающий по временной режимной карте, подскажите в каком документе можно найти информацию о сроке действия временной режимной карты. Для "обычной" режимной карты все сроки прописаны и вопросов не возникает но вот не нашел про временную ничего кроме того что "После окончания пусковых работ выдаётся временная режимная карта (приложение к акту комплексного опробования). Во вр. карте указываются только рабочие параметры без КПД, расходов усл. топлива на ед. выработанного тепла, избытков в=ха и т.д." Суть вопроса - как долго эксплуатирующая организация может работать по временным режимным картам котлов.
tiptop
Цитата(Алехандро @ 19.3.2014, 14:28) *
как долго эксплуатирующая организация может работать по временным режимным картам котлов.

Думаю, что
или пока не получит режимную карту, зарегистрированную Ростехнадзором,
или пока не кончится срок разрешения Ростехнадзора на временную эксплуатацию.
Алехандро
А если эксплуатирующая сторона не договорится с исполнителем РНР в течении скажем 3х месяцев или года, то все это время будут действовать временные режимные карты? Неужели нигде не прописаны сроки действия временных режимных карт? Конечно в договоре между подрядчиком и заказчиком оговариваются сроки проведения РНР и выдача отчетов, но ведь всякое бывает и работа может затягиватся на этапах согласование и т.д. helpsmilie.gif
tiptop
То есть котёл эксплуатируется без разрешения Госэнергонадзора?

Незаконно-то, можно сколько угодно месяцев... wink.gif
Лыткин
После проведения ПНР (с разрешения Ростехнадзора РФ) проводится комплексное опробование. По его результатам составляется отчёт и выдаются временные режимные карты, в которых указываются достигнутые параметры и нагрузки (с объяснением причин). Через три месяца выдаётся технический отчёт по результатам РНИ и получают разрешение на постоянную эксплуатацию. Если это не происходит то РТН РФ объясняют причину невозможности выхода на проектные параметры (отсутствие проектных нагрузок и т.д.).
tiptop
to Алехандро

Смотрите приказ №212 :

"14. В случае отсутствия замечаний должностное лицо Службы, проводившее осмотр энергоустановки, оформляет акт осмотра энергоустановки и выдает разрешение на допуск её в эксплуатацию (в соответствии с приложением № 7).
Указанное разрешение подписывается должностным лицом Службы, проводившим осмотр энергоустановки, и утверждается его руководителем или по его распоряжению другим должностным лицом.
15. Акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (далее – разрешение на допуск) оформляются в двух экземплярах каждый, один из которых передается заявителю, второй хранится в Службе.
16. Если в течение трех месяцев энергоустановка не будет технологически присоединена к сетям, её допуск в эксплуатацию осуществляется повторно.
17. Для проведения пуско-наладочных работ, если это предусмотрено проектом, выдается разрешение на допуск на период пуско-наладочных работ. Срок действия такого разрешения устанавливается руководителем территориального органа Службы или в соответствии с его распоряжением должностными лицами этого органа, исходя из режима и графика проведения пуско-наладочных работ на энергоустановке"