Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет шага опорно-направляющих колец в защитном футляре?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
makarov2202
Здравствуйте! Подскажите, как выполнить расчет шага опорно-направляющих колец при защите газопровода стальным футляром (под автомобильной дорогой)? Если можно пример!
Ivan Yur'evich
Да нет такого расчета! Уточняется при проектировании...
Я считаю количество опорно-направляющих колец зависит от материала и длинны самого газопровода, что бы не было сильных провисаний и при протяжки газопровода в футляре не повредилась изоляция либо сам газопровод... ИМХО у стали - по чаще, у пластика - по реже!
makarov2202
Я всегда выбирал 2-3м между кольцами, как указано на сайте производителя... но в данном случае такое замечание написал эксперт. Вот нужно ему представить расчет.
Ivan Yur'evich
Цитата(makarov2202 @ 17.3.2014, 11:23) *
Я всегда выбирал 2-3м между кольцами, как указано на сайте производителя... но в данном случае такое замечание написал эксперт. Вот нужно ему представить расчет.

Честно, первый раз слышу о таком замечании! Может быть хватит для эксперта таблицы рекомендуемых расстояний от производителя опорных колец (обычно прилагает)!?
Если нет. то чую это пахнет расчетом на провисание труб.... У Вас стальной газопровод?
Дружок
Если трубы полиэтиленовые, то они не нуждаются в центрировании внутри футляра, поэтому и опорные кольца для них не нужны, просто нужно сглаживать (стачивать) грат в сварных швах стальных труб футляра, чтобу избежать зарапания поверхности полиэтиленовых труб при протягивании .
Если речь идёт о газопроводе из стальных труб, то покажите эксперту рекомендации производителя опорно-направляющих колец и скажите, что нормативного расчета по их установке не существует. Пусть объяснит, что его смущает в Вашем техническом решении.
ork
Для ПЭ газопроводов смотрите прилагаемый файл (стр. 260 посл. абзац из справочника "Газопроводы из полимерных материалов").
Не знаю насколько данный документ удовлетворит экспертов но других данных для ПЭ не встречал.
makarov2202
Газопровод стальной. Рекомендации от производителя приводил, но эксперту этого мало. Согласно СП 42-101-2003 п.4.53 "Для газопровода, прокладываемого внутри футляра, можно предусматривать опоры. Шаг опор должен определяться расчетом в соответствии с разделом "Расчет газопроводов на прочность и устойчивость" (СП 42-102, СП 42-103). Вот и вопрос,как сделать этот расчет, хотелось бы пример.
Леха 83
Цитата(makarov2202 @ 17.3.2014, 14:58) *
Газопровод стальной. Рекомендации от производителя приводил, но эксперту этого мало. Согласно СП 42-101-2003 п.4.53 "Для газопровода, прокладываемого внутри футляра, можно предусматривать опоры. Шаг опор должен определяться расчетом в соответствии с разделом "Расчет газопроводов на прочность и устойчивость" (СП 42-102, СП 42-103). Вот и вопрос,как сделать этот расчет, хотелось бы пример.

Случайно в серии увидел таблицу думаю она как раз Вам нужна с.5.905-15 к сожалению она не действующая, но хотя бы что то в самом начале п. 4 Таблица "минимальные расстояния между опорами под газопроводом проложенном в футляре"

Вот действующая серия 5.905-30.07 п.4.3. Сослаться на неё и расчет делать не надо.